请高手帮手解决漏电事宜
gdhzjscgb777
2010年01月22日 14:07:00
只看楼主

公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下: 变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}

公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下:
变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}
-------室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)
现经常发现样板房或销售中心的控制灯的开关时工地分总箱(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路器)跳闸而室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)与销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}均不跳闸,主线已查没有接错零线与地线。因已影响正常销售,烦请高手帮手解决,不甚感激!谢谢!
e-mail:jscgb777@163.com
免费打赏
liujiayi1111
2010年01月23日 12:37:20
22楼
各级保护之间配合时间太短了,至少要0.2S以上.
回复
liansong
2010年01月23日 19:24:14
23楼
逐级排查,从出问题的那一路开始,
回复
gdhzjscgb777
2010年01月24日 14:51:40
24楼
现在有个不成熟的想法,因装修公司不跳室内开关认为不关自己的事。现在直接买个与室内相同品牌的开关换了分箱总开关,理论上来说应该再跳时会先跳室内,真是这样的话由其自己找人搞定算了。昨天晚上用万用表检查室内分箱对地,一点也没有,但一开灯仍会有跳闸的现象,估计为灯正常工作后时才会零线对地所致或零火线间轻微相碰所致。

[ 本帖最后由 gdhzjscgb777 于 2010-1-24 14:58 编辑 ]
回复
wensummer1980
2010年01月24日 16:39:24
25楼
接线是否正确?PE线不能穿过漏电保护器。见下图
222.JPG

[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2010-1-24 16:41 编辑 ]
回复
sun_xb
2010年01月24日 17:13:46
26楼
跳的闸的改成500MA试试!
回复
dandytian
2010年01月24日 20:02:40
27楼
楼主的各个箱子的接地型式是怎样的?这个也应该说明一下,这点我认为很重要!
回复
chris_0427
2010年01月25日 09:03:23
28楼
检查一下灯具线路是不是和插座线路混接了,有时候插座回路和灯具回路由于施工人员的施工错误误接也有这样的情况发生,最好能发一下图纸,以便大家探讨。
回复
chshen123
2010年01月25日 09:16:15
29楼

看这种帖子,就是能学经验!
同时我要说一句:版主灌水!哈哈!
回复
muzy123456
2010年01月25日 12:37:40
30楼
请问楼主,是不是有好几路照明,都是这种现象。开关一闭合,就跳闸。 还是只有一路呢?
现在的照明回路一般都用镇流器来启动,所有一般的检查接地方法并不管用。我有一个笨办法。将频繁跳得那一路的照明灯的线路逐个断开(注意断开线路),然后再检查情况怎么样。
回复
muzy123456
2010年01月25日 12:41:36
31楼
关于为什么总开关跳,分开关不跳的问题。希望楼主最好将开关的型号和规格写出来。方便我们分析。否则,泛泛而谈,是没有办法解决的。
回复