请高手帮手解决漏电事宜
gdhzjscgb777
2010年01月22日 14:07:00
只看楼主

公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下: 变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}

公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下:
变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}
-------室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)
现经常发现样板房或销售中心的控制灯的开关时工地分总箱(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路器)跳闸而室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)与销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}均不跳闸,主线已查没有接错零线与地线。因已影响正常销售,烦请高手帮手解决,不甚感激!谢谢!
e-mail:jscgb777@163.com
免费打赏
红苹果
2010年01月22日 17:31:29
12楼
越大越好,0.5M欧以上吧好象
回复
gdhzjscgb777
2010年01月22日 17:38:56
13楼
回8楼:因工地属临时施工用电,故供电局变压器后采用400A的漏电断路器,工地要采用三级保护,同时工地现场与样板房销售中心多种设备用220V供电,若零线断后会出现有的用电设备电压上升导致烧毁而造成严重的经济损失,故不宜采用断路器直接供电,销售中心及板房距供电主线路较远从经济上考虑没有重新架设专线.
回复
hero_2008
2010年01月22日 17:57:14
14楼

看漏了这一点:lol ,说实话这个帖子看得眼花。
开灯的时候跳闸就直接找那路灯回路呗。
回复
红苹果
2010年01月22日 18:04:19
15楼
:lol
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月22日 19:18:55
16楼
强烈要求版主给这种帖子加分,现实案例:victory:
回复
鸭江绿水
2010年01月22日 21:56:06
17楼
将跳闸的换掉。
回复
gdhzjscgb777
2010年01月23日 09:26:26
18楼
250A的开关刚开始时动作电流是200MA,后来已更换为现在的开关,与开关厂的技术人员沟通过。除非是时间不够0.1S,但是这种可能性不大的。
回复
lindzhan
2010年01月23日 10:14:01
19楼
这种情形一般与漏电开关生产厂家有关,建议采用同一厂家生产的产品
回复
tank-----no.1
2010年01月23日 10:57:56
20楼
跳哪一路就检查哪一路,不要绕弯路。
回复
gdhzjscgb777
2010年01月23日 12:02:48
21楼
不同的品牌是有点不妥的,想不明的是不跳室内及自身总开关而直接跳工地分总箱,曾考虑过换空气开关可是工地不可以的。同时用电设备好多是220V供电,担心零线断的风险太大。