公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下: 变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}
公司在工地施工现场有间销售中心与两幢别墅样板房,因条件所限现与施工单位共用一组4*50+1*35的三相五线制供电,供电情况如下:
变压器总箱4*120铠装电缆(400A 动作电流300MA 时间0.3S的漏电断路器)-----工地分总箱4*50+1*35架空三相五线(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路 器)-----销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}
-------室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)
现经常发现样板房或销售中心的控制灯的开关时工地分总箱(250A 动作电流300MA 时间0.2S的漏电断路器)跳闸而室内总开关(63A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器)与销售中心与样板房的分箱{150A 动作电流150MA 时间0.2S的漏电断路器(供两间别墅样板房)+100A 动作电流30MA 时间0.1S的漏电断路器(供一间销售中心)}均不跳闸,主线已查没有接错零线与地线。因已影响正常销售,烦请高手帮手解决,不甚感激!谢谢!
e-mail:jscgb777@163.com
2楼
需要做以下工作:
1、拉开销售中心150A开关,测量开关以下绝缘电阻,要求各条线(包括N线)大于0.5MΩ;
2、拉开样板房150A开关,测量开关以下绝缘电阻,要求各条线(包括N线)大于0.5MΩ;
3、检查400A开关,测试漏电动作电流是不是太小。
回复
3楼
:L
这漏电断路器分级配的。。。线路有问题不一起跳就奇怪了。。
回复
4楼
现在我一样感到好无奈的。也咨询过相关开关厂及同行的朋友,感到是线路的事,曾试过直接短路三个同时跳闸,用零线与火线分别对地,也只是跳闸室内63A的开关。
回复
5楼
你用的漏电保护器是电磁式还是电子式?电子式是需要辅助电源的。我国生产的漏电保护器大多是电流动作型的,你的设备跳闸是设备故障还是线路故障还是设备有漏电的地方,需要检查。检查出的漏电电流与基准值比较。超过基准值漏电会动作,切断电源的。:handshake
回复
6楼
估计是工地分总箱至销售中心与样板房分箱这一段出了问题,跟室内总开关以后的回路无关。看了四楼的帖子,对63A的开关做了漏电测试。你把中间级的几个也做一下漏电测试吧,有可能是这中间箱里有回路漏电。最好能上传图纸分析:handshake
回复
7楼
1、会不会是工地故障引起的问题。
2、将进线总开关断开后,各分支线路全部单独测试对地阻值。
如没有问题再检测工地至销售中心线路绝缘阻值。
之前我碰到过同样问题,经检查为一处插座N线接地导致。
不知道能不能帮上忙,如有不正确的地方还请各位斑竹指正。
回复
8楼
问题是慢慢排除的,一步一步缩小范围
1、首先分析解决不了问题。
2、摇绝缘。
3、才用更换替代的方法:如在现场二级配电箱上端头并接一个200A的塑壳,绕过这个被跳的断路器,应该能解决问题。(注意漏电是否要三相平衡)
4、还解决不了 和我QQ联系65814018
回复
9楼
1、你工地总箱的断路器是几级的?
2、你查一下工地总箱到别墅样板间的电缆接线,是不是零线与地线有接混的现象。
回复
10楼
不应该是中间漏电了,楼主是在控制照明灯具的开关时候跳闸。。可能灯线回路漏电。
回复
11楼
因样板房与销售中心是刚使用不久即发现的.以前工地的线路用了两三年时间,有时施工用电跳闸的较少,同时在晚上施工现场无人施工用电,检查销售中心及样板房开关灯时直接跳闸250A总开关,有时运气差时开或关下灯开关250A总开关就跳闸,有时同一个开关反复开关几次250A总开关才跳闸,现准备用电子表去测电阻看对地(拆除150A及100A后的线路分条测试),不知多少阻值较合适?"在线等各位解答.谢!