《建规》6 消防水池的保护半径不应大于150m;想知道这个150M是指建筑全部在这个范围内,还是指有一部分在这个范围内就可以了?如下图所示
《建规》
6 消防水池的保护半径不应大于150m;
想知道这个150M是指建筑全部在这个范围内,还是指有一部分在这个范围内就可以了?
如下图所示
2楼
我理解的正常情况下,是消防车行走路线的150米内,但是最超码被保护的建筑物应全部在消防水池150米保护范围内!!如你的下图如示!!
回复
3楼
个人理解应该在保护范围内,上面的那个图例理解欠妥
回复
4楼
学习学习
回复
5楼
那假如建筑物设两个水泵接合器,离水池近的这一个满足150米的要求,而另一个则大于150米,那这种情况下是否可以呢?
回复
6楼
应该是把建筑物包起来
回复
7楼
多谢老兄的帮助。
回复
8楼
先把这几段对比来分析一下:
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;
条文说明:
室外消火栓是供消防车使用的,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径。消防车的最大供水距离(即保护半径)为150m,故消火栓的保护半径为150m。
一辆消防车出2支口径19mm的水枪,当充实水柱长度为15m时,每支水枪的流量为6.5L/s,则2支水枪的流量为6.5×2=13(L/s)。因此,当消防用水量不超过15L/s(一辆消防车的供水量即能满足)时,本规范规定在市政消火栓保护半径150m内,可不再设置室外消火栓。
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
6 消防水池的保护半径不应大于150m;
条文说明:
5 消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m。
消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m。
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
5 消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
很清晰,室外管网能满足区域内室外消防用水量时,设置室外消火栓即可,不满足时消防水池容积应包含室外用水量并设置消防车取水口;
消防车取水口和室外消火栓的性质基本是相同的,那么我们平时做室外管网时怎么设计室外消火栓就怎么设计取水口。
回复
9楼
太感谢楼主了 ,我就等着这个呢!
回复
10楼
消火栓保护半径150米,不能仅仅画圈,要量直线距离
回复
11楼
消防水池保护距离不大于150m,是指不设消防水泵,由消防车直接从消防水池取水时的要求。设有消防水泵,并可满足室内外消防流量要求时,消防水池保护距离不受限制。否则一个比较大的小区里每几百米设一个消防水池那还受得了?
回复