PKPM计算抗震和不抗震两种情况的疑惑
dygangjiegou
2010年01月21日 15:11:08
来自于PKPM
只看楼主

最近做了一个框架的项目,7度区,计算抗震的情况下计算、画图、出图……刚刚拿来算了一下,点了不计算抗震,柱子轴压比超限,达到了0.9以上,甚至有超过1的,可是原来在计算抗震的时候,都没超过0.8呢!如何解释这种情况呢?我用的是05版

最近做了一个框架的项目,7度区,计算抗震的情况下计算、画图、出图……
刚刚拿来算了一下,点了不计算抗震,柱子轴压比超限,达到了0.9以上,甚至有超过1的,可是原来在计算抗震的时候,都没超过0.8呢!

如何解释这种情况呢?我用的是05版
免费打赏
懒蜗牛在加速
2010年09月08日 11:11:44
2楼
顶,这个问题确实很困扰人,在PKPM中的计算中,抗震烈度小的轴压比反而要比抗震大的更大
回复
woody_qing
2010年09月08日 15:10:19
3楼
轴压比概念是在抗震计算的要求,
非抗震轴压比一般不大于 1.05就可以了
回复

相关推荐