无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计:设计:关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。对于施工图设计并不完善。计算机计算方法是有限元分析法。一般的,手算计算方法有:等代框架法,经验系数法。等代框架就是把板带等效成相应刚度的梁,再与柱子组合成框架参与计算,这个在计算水平作用时候还要注意等代框架取板的宽度,计算结构位移和周期都是有用的,不过有一点要注意,柱子刚度不准确了,如果双向都要等代就比较麻烦。pkpm提到过用弹性板和真实柱子来计算,我想应该准确一点。我曾经比较过没有水平力下的弯矩基本上没有什么变化。

无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计:
设计:
关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。
无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节点构造。
板厚的取值应该根据长跨的来确定。计算模型就是简化为一个方向的单向板,X,Y向都要计算100%的荷载,相当于计算2次单向板,分别计算受力钢筋。

构造:
一般的无梁楼盖的构造主要就是暗梁,柱头构造,板面抗裂构造。暗梁注意暗梁宽度和钢筋面积大小,箍筋刚度和密度,要在施工过程中经得起工人的踩压而不变形,这个靠经验,板比较厚(250以上)的情况,建议用10,或12的钢筋做箍筋,做稀一点也可以。柱头处注意钢筋截断的长度,尤其是有托板的情况下要重视。
另外一个重要的构造就是板筋的搭接问题,对于无梁板什么地方受拉什么受压要清楚,搭接要符合规范,必要时候要在施工图中说明!板面通筋很重要,有人分析尽量不要大于200的间距,尤其是长度比较大的和温差有明显的位置,要计算一下板面通筋的量。
无梁板的消防防火,耐久等要求都是按简支要求。
希望此篇可以帮助那些刚刚接触无梁楼盖的设计施工人员。欢迎大家批评指正和补充,以便一起进步。
免费打赏
glamor
2006年06月09日 10:12:04
32楼
在pkpm中怎么设置柱帽,到处找都没找到。
回复
ougaogong
2006年06月13日 16:41:07
33楼

在satwe里面第7项,里可以输入柱帽。
回32楼,我觉得内力计算和分配很有内含,值得研究。
回复
dong_xin_1980
2006年06月15日 10:20:33
34楼
支持原创,希望楼主多多发帖~~
回复
tjfhfut
2006年06月15日 11:33:23
35楼
楼主的帖子还不错!
回复
tjfhfut
2006年06月15日 11:42:01
36楼
我做过日本的 中空スラブ ,就是国内的无梁空心楼盖,也看过国内的《空心楼盖技术规程》,觉得楼主的说法颇有道理,可以作为国内无梁空心楼盖设计时的参考。谢谢!
回复
tjfhfut
2006年06月15日 11:45:10
37楼
另外,使用国内的 PKPM 软件进行无梁空心楼盖的设计,也是用到了楼主提到的等代框架法,但要做很多手算工作,比较麻烦...
回复
tjfhfut
2006年06月15日 11:47:45
38楼
最近听说国内有个软件叫 STRAT ,做无梁空心楼盖设计比较合适,我看了其演示,感觉很是不错,可以省去不少手工操作的步骤,但没亲手试过,建议有兴趣的可以看看,网址:http://www.strat.cn/
回复
fw228
2006年06月28日 15:08:42
39楼
谢谢,在这学到很多东西,期待上传更多的好资料.以后有时间我会常来学习的.望各位前辈多多指教.
回复
llty09
2006年07月26日 09:00:07
40楼
无梁空心楼板技术,前几天刚去参观
回复
cjs4088
2006年07月28日 17:43:46
41楼
扁梁楼盖的抗震性能并不优于传统梁板结构,因此扁梁楼盖不宜用于一级框架结构,即扁梁楼盖的应用是有一定限制的。只有当客观条件受到限制,比如房屋总高与层数关系、层高与净高关系等,才考虑采用扁梁楼盖。