无梁楼盖的设计及构造(心血原创)
ougaogong
ougaogong Lv.12
2005年07月24日 23:17:46
只看楼主

无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计:设计:关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。对于施工图设计并不完善。计算机计算方法是有限元分析法。一般的,手算计算方法有:等代框架法,经验系数法。等代框架就是把板带等效成相应刚度的梁,再与柱子组合成框架参与计算,这个在计算水平作用时候还要注意等代框架取板的宽度,计算结构位移和周期都是有用的,不过有一点要注意,柱子刚度不准确了,如果双向都要等代就比较麻烦。pkpm提到过用弹性板和真实柱子来计算,我想应该准确一点。我曾经比较过没有水平力下的弯矩基本上没有什么变化。

无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计:
设计:
关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。
无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节点构造。
板厚的取值应该根据长跨的来确定。计算模型就是简化为一个方向的单向板,X,Y向都要计算100%的荷载,相当于计算2次单向板,分别计算受力钢筋。

构造:
一般的无梁楼盖的构造主要就是暗梁,柱头构造,板面抗裂构造。暗梁注意暗梁宽度和钢筋面积大小,箍筋刚度和密度,要在施工过程中经得起工人的踩压而不变形,这个靠经验,板比较厚(250以上)的情况,建议用10,或12的钢筋做箍筋,做稀一点也可以。柱头处注意钢筋截断的长度,尤其是有托板的情况下要重视。
另外一个重要的构造就是板筋的搭接问题,对于无梁板什么地方受拉什么受压要清楚,搭接要符合规范,必要时候要在施工图中说明!板面通筋很重要,有人分析尽量不要大于200的间距,尤其是长度比较大的和温差有明显的位置,要计算一下板面通筋的量。
无梁板的消防防火,耐久等要求都是按简支要求。
希望此篇可以帮助那些刚刚接触无梁楼盖的设计施工人员。欢迎大家批评指正和补充,以便一起进步。
免费打赏
pingsxf1
2006年05月12日 21:10:35
22楼
我刚接触无梁楼盖,对此还不甚了解,楼主的文章,看懂了,可是具体算法没有。
不知道能否贴上来.
回复
neubon
2006年05月18日 11:55:09
23楼
是啊,能不能说得更具体啊?
回复
wumingjun80
2006年05月18日 12:38:13
24楼
谢谢!!
回复
chandyuan12
2006年05月18日 13:49:35
25楼
多谢了,支持楼主!
回复
huanying10
2006年05月18日 15:12:43
26楼
不知道新版本的PKPM怎么算无梁楼盖的,STRAT可以算的,
回复
lycjlx
2006年06月03日 18:28:16
27楼
斑竹技术好,而且乐于注人。实在是我做技术的典范。
回复
kirby_lee
2006年06月04日 10:40:36
28楼
讲的非常好,又学到了好多东东了,感谢楼主的提供,辛苦了!!!
回复
shuiyeqing
2006年06月07日 21:08:05
29楼
我是新手,谢谢了
回复
luohongguang811
2006年06月08日 19:16:46
30楼
楼主的帖子大概看了一下,没有什么新意,因为设计书上也有,不过你对软件的看法。对软件不了解。不发表看法。
希望楼主热心发帖子。
回复
pingsxf1
2006年06月08日 23:25:46
31楼
一般的无梁楼盖的构造主要就是暗梁,柱头构造,板面抗裂构造。