照明配电箱总开问题
雨后悠悠看晚晴
2010年01月21日 12:17:41
只看楼主

在看到的图纸中,有的照明配电箱总开用3极断路器,有的用4极(配电箱三相五线进线,这里的3极断三条ABC三相,4极断ABC+N)有的带漏电保护,有的不带漏电保护请问:1、总开有必要用4极吗?个人认为3极够了,如果用4极,N线没接好断开的话有危险 2、是否一定要带漏保? 有没有这方面的强制规范?

在看到的图纸中,
有的照明配电箱总开用3极断路器,有的用4极
(配电箱三相五线进线,这里的3极断三条ABC三相,4极断ABC+N)
有的带漏电保护,有的不带漏电保护

请问:1、总开有必要用4极吗?个人认为3极够了,如果用4极,N线没接好断开的话有危险
2、是否一定要带漏保?
有没有这方面的强制规范?
免费打赏
tank-----no.1
2010年01月21日 12:43:56
2楼
相对的,根据需要。
回复
lingxuct
2010年01月21日 13:12:51
3楼
个人观点:

照明配电箱总开关几极问题,上面电源开关是三极的,因N线能可靠连接,应使用三极可以了,上面电源如果会断开N线,就需要用四极了,关键是看电源的N线是否会断开,上面断开下面也要断开。我个人是反对断开N线的,如果N线从变压器中性点(工作接地)到负载,永远能可靠连接,为什么要断开它?!

照明线路和灯具一般是装在人不易接触的位置,对人身安全无直接关系,就不必装漏电保护了。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月21日 19:53:13
4楼
三防灯从照明配电箱出去在钢架构厂区提供照明(给灯具的线只有一火一零),
这里的三防灯外壳还要不要用PE线接地呢?
那么总开按区管的意思说,必须加漏电保护了?
回复
guihuacun
2010年01月21日 20:04:58
5楼
钢架构厂区的照明线路,不需要使用漏电保护,只使用断路器即可,理由是:整个厂房结构已经是非常好的等电位连接,即使线路出现问题,也不会对人产生危害。我所属的公司做的8万平米的钢结构厂房照明系统就没使用漏电保护,变压器的中性点都是直接接在钢结构上的,没做接地极。
回复
gdx8785
2010年01月21日 20:12:51
6楼


照明配电箱的总开采用漏电断路器时必须是4P,通常是楼层照明总箱的总开需要采用漏电断路器,这儿的漏电断路器是用作防止漏电火灾的.
如果不是上述情况,如终端照明配电箱,应该用3P.此时用4P多花钱还没有好处.
回复
gdx8785
2010年01月21日 20:18:26
7楼


照明回路是不是需要PE线,取决于灯具的类别,I类灯具按现行规范要求就应该有PE线.
照明回路是可以不设漏电保护,如果资金没问题且概念也超前则完全可以在照明回路上设置漏电断路器.
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月22日 09:44:37
8楼
TN-S系统终端照明配电箱中,N和箱体外壳是否要再次接地?被规范弄迷糊了。。。。

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-22 10:55 编辑 ]
回复
wwxxdd12345
2010年01月22日 10:50:14
9楼
不一定的,看个设计师的习惯。我认为主开关不必装漏电开关,在分回路看用电性质再看用不用漏电开关(插座用,照明不用)。
回复
老灰兔子
2010年01月22日 22:29:23
10楼
这就是规范本身、规范与规范之间自相矛盾的地方了。

包括丢弃了过去旧规范中的通俗易懂的用语造成的矛盾。

这叫作不伦不类!!!!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-1-22 22:31 编辑 ]
回复
rendonglin
2010年01月22日 23:28:13
11楼
总开有带漏电为4极,如果不带用3极:) :) :) :) :) :)
回复