四通换向阀问题
ningsf98
ningsf98 Lv.3
2010年01月21日 09:58:07
只看楼主

想请教一下四通换向阀如果卡住未全开状态,机组的表现如何呢?还有如果阀体的高低压串气,四通阀会出现什么症状,机组的表现将如何呢?以及如何判断这两种状况。最近,遇到一个弄不清楚的故障,四通换向阀的水源热泵机组,低压,高压正常,就是排气温度高,除了压缩机有异常噪音外。水源侧15-12度,蒸发温度6度,热水侧16-19度,冷凝温度25度,排气温度90度以上。请大家帮忙判断一下故障。谢谢!

想请教一下四通换向阀如果卡住未全开状态,机组的表现如何呢?
还有如果阀体的高低压串气,四通阀会出现什么症状,机组的表现将如何呢?
以及如何判断这两种状况。
最近,遇到一个弄不清楚的故障,四通换向阀的水源热泵机组,低压,高压正常,就是排气温度高,除了压缩机有异常噪音外。
水源侧15-12度,蒸发温度6度,热水侧16-19度,冷凝温度25度,排气温度90度以上。请大家帮忙判断一下故障。谢谢!
免费打赏
老乐
2010年03月25日 17:28:20
12楼
学习中!
回复
conquerlk
2010年04月04日 19:16:39
13楼
感谢荣昌制冷老师、北千里慷慨的讲解,受益匪浅!!
回复
longzheng2009
2010年04月08日 13:06:18
14楼
:lol 感谢荣昌制冷老师、北千里慷慨的讲解,受益匪浅!!
回复
result1978
2010年04月09日 10:52:47
15楼
学习中,感谢老师详细的讲解
回复
tica0411
2010年05月16日 22:47:06
16楼
摸摸四通阀的低压侧温度,就知道是不是窜气了
回复
lucl33
2010年06月23日 22:48:15
17楼
支持北老师
回复
menghailong777
2010年06月24日 10:12:16
18楼
回复
ningsf98
2010年06月26日 13:46:30
19楼
最近反映RANCO的四通阀质量很差劲,着是为什么?听说日本兰柯已经倒闭,中国兰柯被三花收购,质量很差劲,
回复
ningsf98
2010年06月26日 13:48:21
20楼
听说青岛一家工贸公司,JRAN也是日本兰柯德遗传,
回复
zwhkaoyan
2010年06月27日 18:27:26
21楼
不知楼主是否已解决此故障?是四通阀内漏吗?请把结果反馈一下,我觉得好像是压缩机油出问题了
回复