四通换向阀问题
ningsf98
ningsf98 Lv.3
2010年01月21日 09:58:07
只看楼主

想请教一下四通换向阀如果卡住未全开状态,机组的表现如何呢?还有如果阀体的高低压串气,四通阀会出现什么症状,机组的表现将如何呢?以及如何判断这两种状况。最近,遇到一个弄不清楚的故障,四通换向阀的水源热泵机组,低压,高压正常,就是排气温度高,除了压缩机有异常噪音外。水源侧15-12度,蒸发温度6度,热水侧16-19度,冷凝温度25度,排气温度90度以上。请大家帮忙判断一下故障。谢谢!

想请教一下四通换向阀如果卡住未全开状态,机组的表现如何呢?
还有如果阀体的高低压串气,四通阀会出现什么症状,机组的表现将如何呢?
以及如何判断这两种状况。
最近,遇到一个弄不清楚的故障,四通换向阀的水源热泵机组,低压,高压正常,就是排气温度高,除了压缩机有异常噪音外。
水源侧15-12度,蒸发温度6度,热水侧16-19度,冷凝温度25度,排气温度90度以上。请大家帮忙判断一下故障。谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2010年01月21日 10:14:02
2楼
空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。
压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。
四通阀串气,是经过压缩后高压高温气体在四通阀里往低压管串回压缩机或低压端的。手摸四通阀接管,本该冷的管反而发热。应该肯定,压缩机实际做的功增加了。如果四通阀没有串气,假设正常情况下的低压0.5MPa压力和10度左右温度的气体进入压缩机,运转电流为5A;但如果四通阀存在一定量的串气,进入低压和压缩机的压力由原来的0.5MPa压力和10度左右的温度会增加至0.6MPa的压力和15度左右的温度(甚至更高)。由于压缩机吸气压力的升高,等于增加了压缩机的负荷,因为压缩机不存在内串气现象,所以运转电流必定就会升高,压缩后的高压压力和排气温度都会比原来正常值高。
回复
bx1221
2010年01月21日 17:28:11
3楼
正常情况, 进出换向阀的吸气温差为1~3℃,检测温差就能判断换向阀的好坏
回复
ningsf98
2010年01月22日 12:02:46
4楼
现场用什么测,超过3度就是不正常?是没全开?
回复
bx1221
2010年01月24日 09:24:02
5楼
可以用点温计测量,如果温差过大,说明有高低压串腔(内漏)
回复
老乐
2010年01月24日 10:45:57
6楼
顶一个!
回复
北千里
2010年01月28日 11:44:33
7楼
1、检查四通阀的供电电路,奥克斯空调是在制热运行时才对四通阀供电,通过供电检查可以确定是四通阀问题还是控制电路问题。
2、检查四通阀线圈,确认供电正常后,应检查线圈是否正常,在线圈通电时,应能听到铁芯吸合时产生的“咔嗒”声,同时还能听到主阀换向产生的“呲呲”声。当怀疑线圈有问题时,可测量其电阻,正常时应在1.4KΩ左右,如果电阻值很小或是无穷大,表明线圈内部有短路或断路。
当线圈断路时,制冷正常,但无法制热,内机蒸发器结霜。
当线圈短路开机制热,可能烧坏保险丝,使整机不能工作。
3、检查主阀,通过检查进出主阀制冷剂的温度,可以判断主阀是否正常。空调制冷运行时,D与C相通并与压缩机排气口相连(),E与S相通并与蒸发器回气相连(较冷);制热运行时,D与E相通并与压缩机排气口相连(较热),E与C并与冷凝器回气相连(较冷);
4、当四通阀串气时,E、S、C之间的温差可能不明显,回气压力升高接近于排气压力,先不要急于更换四通阀,先检查系统是否缺氟,因为缺氟往往导致压力差无法建立,四通阀不能正常换向,此时应冲注适量的制冷剂,再看换向是否正常。若还不能正常,可轻轻敲击阀体,反复通断电,如轻微卡死一般可以恢复正常。如还不能正常,则更换四通阀。

[ 本帖最后由 designer_gy 于 2010-1-28 11:45 编辑 ]
回复
北千里
2010年01月28日 11:45:31
8楼
1、若四通阀为轻微卡死换向不灵,不要贸然更换,可先对线圈反复通断电或轻敲击阀体,强迫吸动滑块。
2、在更换四通阀前,缓慢放掉系统中制冷剂,系统中充入氮气,焊下四通阀。
3、四通阀换向不灵往往由系统内有杂质造成,遇到四通阀损坏,不能“头痛医头”地一换了之,应找到原因,如在拆四通阀时,观察冷冻油的颜色,如油己变色且有杂质,应对系统用高压氮气进行清洗,必须时还要更换冷冻油,否则不久新换的四通阀将可能再次卡死。
4、焊接时,系统中要充入氮气,四通阀应用湿毛巾包裹好,先焊接接压缩机的排气管,再焊接3根并排管子中间的压缩机回气管,最后焊接两侧与蒸发器及冷凝器接管。
5、焊接结束待阀体冷却后,充入高压氮气对系统进行检漏,确保各焊接点无漏后抽真空加氟。
回复
ningsf98
2010年02月03日 13:57:58
9楼
感谢荣昌制冷老师、北千里慷慨的讲解,受益匪浅!!

[ 本帖最后由 ningsf98 于 2010-2-3 14:02 编辑 ]
回复
若云制冷
2010年02月15日 15:17:34
10楼
分析的很好!适合初学者学习与借鉴!:victory:
回复
bb3349
2010年03月25日 16:13:15
11楼
四通阀高低压串通,压缩机很容易过热烧掉的!!
回复

相关推荐