隔膜式稳压罐及稳压水泵
z2c1y7-z2c1y7
2005年07月24日 18:37:10
只看楼主

消防增压稳压设施(隔膜式稳压罐及稳压水泵)用于高层建筑消防系统,和消防水箱合用,怎么选择设备。请大家指教。

消防增压稳压设施(隔膜式稳压罐及稳压水泵)用于高层建筑消防系统,和消防水箱合用,怎么选择设备。请大家指教。
ssffyy
2005年07月24日 21:43:00
2楼
还得看是什么系统?
如果是消火栓系统,增压稳压泵的流量为5L/s,扬程根据实际情况;
如果是喷淋系统,增压稳压泵的流量为1L/s。气压罐的选择也要看是临时高压系统还是稳高压系统?而且对于消火栓和喷淋,两者均有区别,建议还是看一下规范。
回复
ydh1981
2005年07月24日 22:35:56
3楼
看图集98S176
回复
xfd831
2005年07月25日 16:21:36
4楼
楼上的可能是旧图集,04年出版的国标图集号是98S205,里面说的很详细的!
回复

相关推荐

APP内打开