水泵压水管止回阀设在压水管上的闸阀前好还是闸阀后好?各有何优缺点?
水泵压水管止回阀设在压水管上的闸阀前好还是闸阀后好?
各有何优缺点?
2楼
一般应是设在闸阀后.(工业水处理中)
回复
3楼
一书中介绍要装在闸阀前.装在闸阀后是一种特殊做法.
回复
4楼
不会吧,我们一般都是设在闸阀后。
回复
5楼
何谓“前后”?不太明白。在下的意见是:闸阀关闭后应能检修止回阀。
回复
6楼
同意
回复
7楼
建议大家翻翻教科书,回回炉。
回复
8楼
同意楼上意见,同志们去看教科书去吧,再回头想想为什么.
回复
9楼
闸阀前,止回阀检修方便
回复
10楼
看情况.如果是小系统,前后都不是问题,甚至可以取消.
而大的系统,应装在闸阀后.
止回阀的主要作用是防止水锤的破坏.而闸阀没有承受水锤冲击的能力,阀体可能被水锤破坏,造成泵房被淹的严重后果.
至于检修,好象闸阀的机会要多的多,所以,以检修为理由是不充分的.
本人曾经经历过以上的水锤事故,是2500立方米/H的取水泵房.
楼上各位,请指教.
回复