一酒店客房,宽4.9米。长6.5米。请问怎样布置边墙型喷头。喷头间距多少?是否要在两边墙上做喷头,进行对喷?
一酒店客房,宽4.9米。长6.5米。请问怎样布置边墙型喷头。喷头间距多少?是否要在两边墙上做喷头,进行对喷?
2楼
还是严格的按照自喷规范来吧,宾馆酒店类建筑的消防都查的很严格的!
回复
3楼
下载看看先.......
回复
4楼
我觉得可以在房间的两个长边布置两排边墙扩展型喷头,应该可以
回复
5楼
扩展覆盖型喷头的布置一定要根据喷头的特性来定,像这样的房间,可以做大流量的覆盖喷头,居中布置一个足矣,卫生间的过道因为肯定要吊顶方便做空调风口的,设置一个标准喷头即可,但是如果客房都是要吊顶的话,那就做普通的喷头,如果是局部吊顶,那就只好做边墙型的喷头,两边布置,按3米一个,总之,要先确定是否吊顶,吊多少,应该要跟装修一起配合才好切丁采用何种形式!
回复
6楼
地下室的盆友说地非常好。
回复
7楼
1个扩展边墙就可以。距离看规范
回复
8楼
回复