砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨
napoleon678
2010年01月20日 15:45:17
来自于PKPM
只看楼主

(A)规范要求《建筑抗震设计规范》第7.1.8 条第3 款明确规定:底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.5,8 度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。《建筑抗震设计规范》第7.1.8 条第4 款明确规定:底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底部与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0,8 度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。

(A)规范要求
《建筑抗震设计规范》第7.1.8 条第3 款明确规定:底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,
第二层与底层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.5,8 度时不应大于2.0,且均不应小于
1.0。
《建筑抗震设计规范》第7.1.8 条第4 款明确规定:底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方
向,底部与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应
大于2.0,8 度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。
(B)规范精神
⑴由于过渡层为砖房结构,受力复杂,若作为薄弱层,则结构位移反应不均匀,弹塑性变形集中,
从而对抗震不利。
⑵充分发挥底部结构的延性,提高其在地震力作用下的抗变形和耗能能力。
(C)PMCAD 对混凝土墙体刚度的计算
⑴对无洞口墙体的计算
①如果墙体高宽比M<1.0,则只计算剪切刚度,计算公式为(略)
②如果墙体高宽比M>1.0,则需计算剪弯刚度,计算公式为(略)
⑵对小洞口墙体的计算
①小洞口墙体的判别标准 α=(略)≤0.4
②目前的PMCAD 软件,对于砖混底框结构,只允许开设小洞口的剪力墙。对于α≥0.6 或洞口
高度大于等于0.8 倍墙高的大洞口剪力墙,则只能分片输入。
③PMCAD 软件根据开洞率按照《抗震规范》表7.2.3 乘以墙段洞口影响系数计算小洞口剪力墙
的刚度。
(D)工程算例:(例子还有图形等,未录入)本例通过不改变剪力墙布置而用剪力墙开竖缝的
方法来满足其刚度比的要求。(略)
(E)设竖缝的剪力墙墙体的构造要求
⑴竖缝两侧应设置暗柱。
⑵剪力墙的竖缝应开到梁底,将剪力墙分乘高宽比大于1.5,但也不宜大于2.5 的若干个墙板单
元。
⑶对带边框的低矮钢筋混凝土墙的边框柱的配筋不应小于无钢筋混凝土抗震墙的框架柱的配筋
和箍筋要求。
⑷带边框的低矮钢筋混凝土墙的边框梁,应在竖缝的两侧1.5 倍梁高范围内箍筋加密,其箍筋
间距不应大于100mm。
⑸竖缝的宽度可与墙厚相等,竖缝处可用预制钢筋混凝土块填入,并做好防水。
(F)底部框架-剪力墙部分为两层的砖混底框结构,可以通过开设洞口的方式形成高宽比大于
2 的若干墙段。
免费打赏

相关推荐

APP内打开