我们做设计时对角柱该注意什么?规范对框架结构和排架结构的角柱要求有哪些不同?
我们做设计时对角柱该注意什么?规范对框架结构和排架结构的角柱要求有哪些不同?
2楼
在抗震设计时,框架结构的角柱是双向偏压构件。另外,箍筋加密的要求也不同啊
回复
3楼
按规范控制一下配筋率。再双偏压复核就行。
回复
4楼
是不是箍筋全加密?
回复
5楼
是不是箍筋全加密?
普通柱二级抗震等级及以上,箍筋全高加密,
异形柱三级及以上箍筋全高加密。
地震作用组合作用下产生小偏心受拉时,柱内纵筋截面面积应比计算值增加25%。
弯矩、剪力设计值应增大1.1倍。
以上CRSC软件均能做到。
[
本帖最后由 tianzhu 于 2010-1-21 19:52 编辑 ]
回复