钢筋搭接问题
whf182009
whf182009 Lv.4
2010年01月19日 21:50:04
来自于工地图片
只看楼主

料下短了 造成的。

料下短了 造成的。

照片1033.jpg

免费打赏
yimin109
2010年01月20日 11:17:56
2楼
搭接位置应该是在楼板顶面以上吧,且这个搭接全部在一个截面上,没有错开
回复
dzg771202
2010年01月21日 15:07:55
3楼
第一:搭接得范围不对,应该根据抗震等级在搭接范围内搭接。
第二:搭接长度明显不够,应根据抗震等级得搭接长度搭接,就算在同一个截面搭接也要在搭接得基础上乘以同一截面得搭接系数。
回复
牛城木子
2010年01月25日 11:10:01
4楼
不应该在同一截面搭接,应错开!
回复
dc8
2010年01月25日 16:11:27
5楼
看清楚了再说,他是下料短了,然后在上面搭接的。是按照上面钢筋大,下面钢筋小进行处理的。详见03G101
回复
wudi790508
2010年01月27日 12:47:22
6楼
..........................同志们你们好像被误导了。很可能下料下短了,但是现在施工单位采取的措施是,上面的柱子筋入下层梁柱锚固他是按照锚固来算的,这是一种解决办法的。并没有做错的
回复
wohaitao
2010年01月29日 08:35:00
7楼
这个施工单位没有考虑到
回复
dyzj123
2010年01月29日 15:19:31
8楼
0.3lae啊,,不够!!
回复
gj213739
2010年06月21日 02:28:07
9楼
错开啊
回复
liyisheng3777
2010年06月22日 12:41:24
10楼
这还能行
回复
wdp0113035
2010年06月22日 21:47:41
11楼
对于下料错误怎么理解
回复

相关推荐