这种情况是什么原因?
phj50675686
2010年01月18日 22:07:58
来自于中央空调
只看楼主

一个酒店24层,建筑高度91m左右。最不利环路350m。空调冷冻水通过集分水器共分为四个区。制冷主机选用的日立水冷螺杆式冷水机组(带热回收)380匹(约350RT)的3台。冷冻水泵选用的是广一的直联泵流量246m3/h,扬程35mH2O3台。因制冷主机为甲方采购,没有勾通好(到货的制冷主机为标准型承压10公斤),现该机房制冷主机冷冻水泵按常规设计成了压入式。现运行中,制冷主机的最大工作压力超13公斤。实测数据开一台制冷主机时,用超声波流量计测量蒸发器水流量190m3/h(小于额定210m3/h),压降27mH2O左右。集分器间压差小于10mH2O。水泵电流70多A基本为额定电流。甲方因止一直认为是我司设计的空调水系统有问题,要不蒸发器压降怎么那大27mH20左右远远大于蒸发器额定压降9mH2O。但是我司从测量的蒸发器水流量190m3/h并没大于额定流量据理力挣,最后厂家在数据面前,同意拆一个蒸发器回去测试。可厂家拆回去测试后说测试数据正常。请同仁们分析分析这个原因。我有时个人怀凝是不是因为工作压力超过了承压,而蒸发器内部是弹性设计,压力大了就变型使过水面积减小,从而阻力增大。要不怎么厂家拿回去后测试后说是正常的。本人现正在趁着这个冬天建议公司与甲方勾通下改为吸入式,以减少制冷主机的工作压力。

[ 本帖最后由 phj50675686 于 2010-1-18 22:09 编辑 ]
免费打赏
phj50675686
2010年01月31日 23:58:10
12楼
测量应该没问题,三台机都差不多是这个数,还换了n个压力表测。定压点在回水总管上,水泵出口压力13公斤左右,水泵入口压力9.2公斤左右
回复
ywq20082009
2010年02月01日 17:32:48
13楼
1.定压装设及数据应该是没有问题的;
2.至于进口还是出口定压跟蒸发器的压损也是没有太大关系的;
3.集分水器压差仅10m左右,说明管网流量不足,可能救跟楼上说的,2楼都送不上水了;
4.所有阀门都检查没有问题,请确认是什么阀门?压力表示装在具体哪个位置(阀门前还是后)?
5.至于蒸发器的承压能力需要同厂家核对一下,看看是否真的如你所说的有可能会改变?
回复
ywq20082009
2010年02月02日 09:08:07
14楼
".....冷冻水泵选用的是广一的直联泵流量246m3/h,扬程35mH2O3台。如按XP=SQ2考虑,除非是在大流量小扬程的情况(定流量)才有可能出现XP变大,但实际上也不会出现这样的情况,除非你不管它死活,任由其运行,况且现在流量都低于额定值,说明水泵存在流量减小,扬程增加,但是实际上你的集分水器的压差才10m,那增加的压损跑到哪里去了?唯一的就能是以集分水器作为起止点的这段管路设备上了做分析了。
所以得再次确认一下。
回复
lycanhou
2010年03月03日 11:23:45
15楼
大家都好强,我这个新人学习了。
回复