多层公共建筑楼梯间的楼梯井最小宽度是150,高层公共建筑疏散楼梯间的楼梯井的最小宽度是多少?100mm可以吗?
多层公共建筑楼梯间的楼梯井最小宽度是150,高层公共建筑疏散楼梯间的楼梯井的最小宽度是多少?100mm可以吗?
2楼
新人,同问:lol
回复
3楼
暂不清楚,坐等消息
回复
4楼
从施工方便的角度来看,梯段间距最小可以做到60
回复
5楼
我觉得可以直接为零
回复
6楼
GB 50016-2014_建筑设计防火规范
6.4.8 建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。
条文说明:6.4.8 本条规定主要考虑火灾时消防员进入建筑后,能利用楼梯间两梯段及扶手之间的空隙向上吊挂水带,快速展开救援作业,减少水头损失。根据实际操作和平时使用安全需要,规定公共疏散楼梯梯段之间空隙的宽度不小于150mm。对于住宅建筑,也要尽可能满足此要求。
(临沂建筑设计:室内消火栓系统设置了的话。就可以规避梯井的150问题。中小学和幼儿园梯井还是不要考虑吊挂水带直接做100(110),防火规范的150本身是“宜”,其二那么多住宅都是100也没啥问题,最重要的是梯井防护措施,如果梯井大可以拉防护网,梯井小都没见过怎么防护.梯井如果拉防护网,对拉水管应该是会有影响的。规范要求的150也只是公建,住宅没有要求,只有在条文解释说,住宅能达到更好。剪刀梯没有梯井。)
回复
7楼
看一看,学习学习。
回复