设计500平方米的百级时,客户根据自身的生产需要,初步分为四个区域,而且客户希望采用侧回风,该注意些什么问题?
设计500平方米的百级时,客户根据自身的生产需要,初步分为四个区域,而且客户希望采用侧回风,该注意些什么问题?
2楼
百级测流危险系数高!气流很容易在下部靠近回风口处紊流,而非层流。
如果一定要侧回,则要注意这点。
一般100级都是采用高架地板,下回风的。
回复
3楼
我做的千级的也有使用侧回风的,一般就是注意回风口的间距不能太小,我取的比较保守,4米一个。至于百级的,还真没见过这样做能成功的(动态)
回复
4楼
可是客户死活不干
回复
5楼
做吧,应没问题,
我在中山大学就看了一个,是金开利做的,也是侧回
回复
6楼
我想应要把回风百叶做得越低越好
回复
7楼
考虑好送风的布局和回风口的位置,底部尽量间距小点啊!还是还要看层高啊考虑回风口大小。还是有点难度
回复
8楼
纠正一下自己的观点,
侧回风也可以实现百级。
要看具体要求和回风口布置方式
回复
9楼
层流要是用侧下回是不是有点不太合理?
回复
10楼
可以做气流流型测试或者模拟,一定要保证生产区域的流型及洁净度。
回复
11楼
新手学习
回复