设计500平方米的百级时,客户希望采用侧回风,该注意些什么问题?
lufawang
lufawang Lv.2
2010年01月18日 02:15:57
只看楼主

设计500平方米的百级时,客户根据自身的生产需要,初步分为四个区域,而且客户希望采用侧回风,该注意些什么问题?

设计500平方米的百级时,客户根据自身的生产需要,初步分为四个区域,而且客户希望采用侧回风,该注意些什么问题?
免费打赏
0空间0
2010年04月06日 22:01:25
12楼
很多侧回风百级尘埃粒子,温湿度等都达标了,但是气流好多都不达标,只是验收的更关心粒子数而已,没有说出来。
回复
ysyeagle118
2010年04月07日 10:27:15
13楼
静态百级,侧回,问题不大,回风口尽量长而低,对称设置
动态百级侧回基本上很难实现
回复
shi198699
2010年04月07日 10:30:45
14楼
百级净房用侧回风还是比较难的,洁净度很难得到保证。
要考虑的因素又多,要风口开得合理。
我是做检测的,百级用侧回风真的很少见,一般都不会太好,总有1、2个点是死角。
回复
malong880219
2010年07月05日 13:14:57
15楼
动态百级用侧回基本很难实现啊
回复
sict005
2010年07月05日 16:38:50
16楼
百级可以用侧回啊,只要房间不是太宽,侧回是没有问题的。百级如果做侧回的话,安装百叶的那堵墙,建议下部直接用铝方通作支撑,按百叶的尺寸做出一个一个方框,回风百叶一个连一个地紧密挨在一起。
按照许钟麟的《洁净技术原理》,第八章第9节有说到这个,按他的说法,室宽在6M内都可以用这种方式,但是实际中很难实现,因为涉及到回风风速的问题,很多人喜欢把回风风速控制到1.5~.8m/s,如果6m的室宽,满布FFU的话,等于一排有10个,高效的出风风速是0.45m/s±20%,按0.454m/s计算,那么这么多加起来已经超过4m/s了,两边回风口怎么分得了?建议单侧回不要超过4个FFU,双侧回不超过8个。

LZ你那500平方的百级,基本实现不了的,因为我想象不出来会有5m宽,100m长的百级无尘室?你那车间不可能满足室宽不超过5m这个要求吧?
回复
sict005
2010年07月05日 16:40:07
17楼
是1.5~1.8m/s,打少一个1了。
回复
hourenjie1986
2010年07月24日 09:09:49
18楼
新手学习
回复
fzw34-5
2010年07月24日 17:54:21
19楼
最好能下回风
回复
fzw34-5
2010年07月24日 17:54:43
20楼
或者局部百级看他能不能接受
回复
fzw34-5
2010年07月24日 17:55:54
21楼
这不是死活不肯的问题,垂直流有利项目的成功.这就跟女人生孩子容易,叫男人生一个就很困难的问题一样
回复