最近做了一批配电箱,送到现场监理要求主开关至分开关的连接单股硬铜线(2.5~4平方)端头搪锡。。这合理吗。。
最近做了一批配电箱,送到现场监理要求主开关至分开关的连接单股硬铜线(2.5~4平方)端头搪锡。。这合理吗。。
2楼
这要是为了防氧化吧 不多我们做配电箱的时候基本是不烫的 只有多股的时候才烫的 你那个不烫的话应该问题不大的
回复
3楼
单股硬铜线(2.5~4平方)端头搪锡 好像要求不合理
看看热继电器,不很多都不没糖嘛
回复
4楼
不需要,规范讲得很清楚,18.2.1第一条
回复
5楼
不用了
回复
6楼
现在低压成套开关设备中除了计量柜的计量回路必须用BV塑料绝缘线,按相分色,端头必须搪锡外,一般都用BVR塑料绝缘线,端头压铜接头.监理要求端头搪锡,事属正常.
回复
7楼
18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:
1. 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;
2. 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接
回复
8楼
截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
回复
9楼
shiren erding
回复
10楼
烫锡就不压鼻子了,压鼻子的话就不用烫锡了!
回复
11楼
大家说的很有理