断路器额定电流和导线载流量的关系?
bestdiao
bestdiao Lv.2
2010年01月17日 00:40:52
来自于断路器
只看楼主

断路器要保护导线,所以导线的载流量要大于断路器的额定电流,对于微断(GB 10963.1-2005 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器)上规定:1.45倍的断路器额定电流In,即1.45In是断路器的约定脱扣电流,1.13In为断路器的约定不脱扣电流(至少1H内不脱扣)那么我选导线载流量应不应该要大于等于1.45In??如果不是请问该如何选择?导线载流量应不应该必须要大于等于断路器的约定脱扣电流?

断路器要保护导线,所以导线的载流量要大于断路器的额定电流,对于微断(GB 10963.1-2005 电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器)上规定:1.45倍的断路器额定电流In,即1.45In是断路器的约定脱扣电流,1.13In为断路器的约定不脱扣电流(至少1H内不脱扣)

那么我选导线载流量应不应该要大于等于1.45In??如果不是请问该如何选择?导线载流量应不应该必须要大于等于断路器的约定脱扣电流?

另外:
GB50054-95
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
Ib≤In≤Iz
I2≤1.45Iz
式中 Ib——线路计算负载电流(A)
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz——导体允许持续载流量(A)
I2 ——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流.

其中
I2≤1.45Iz
个人认为对于微断I2 =1.45In(根据GB10963),又因为In≤Iz,那么 对于条件I2 =1.45In≤1.45Iz,如果In≤Iz成立, I2≤1.45Iz是肯定满足的,那么又何必多此一举说明要同时满足 Ib≤In≤Iz ,I2≤1.45Iz呢?

当Iz 只是稍大于In,即是Iz 小于断路器的约定脱扣动作电流1.45In,那么断路器不是就不能保护到导线了吗?
红苹果
2010年01月17日 10:45:33
2楼
:lol
GB50054-95
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
..................
:lol
别我还能扣,哈哈。。这是相对过负荷保护动作而言,线路在耐过负荷电流时间最损害线路寿命。耐短路电流时间很短。所以选择导线时候基本就按过负荷耐流选择,基本上选择大概就行了,大过计算电流1-2级(可以按过负荷电流选择)。
回复
tank-----no.1
2010年01月17日 11:33:08
3楼
断路器额定电流和导线载流量基本不构成关系,再大的断路器也能带很小的导线运行。不过一般没有人这么做。:lol
回复
bestdiao
2010年01月17日 12:48:29
4楼
被忽悠~~~
回复
hdh6709
2010年01月17日 15:48:06
5楼
是的,在这之前有个帖子专门讨论确定额定电流和导线电缆载流量的,看了觉得很有感触的!不错的
回复
bestdiao
2010年01月17日 17:15:51
6楼
哪里呀,楼上
回复
tank-----no.1
2010年01月17日 18:48:48
7楼

LZ觉得被忽悠吗?举个简单例子,你会用100A的断路器去安装实际载200A的导线吗?你 会用100A断路器去安装实际载100A的导线吗?你会用100A的断路器去安装实际载50A的导线吗?你会用100A的断路器去安装实际载10A的导线吗?:lol
回复
bestdiao
2010年01月17日 18:54:28
8楼
自娱自乐吧
回复
hugh1868
2011年05月07日 19:44:23
9楼
回复
星湖
2011年05月07日 22:17:36
10楼
主要还是看设备容量吧。
回复
hugh1868
2011年05月08日 11:28:24
11楼
设备容量有的固定,有的是可变的。
看线路能力
回复

相关推荐