我公司某水泵房抽屉式配电柜。柜上有一只电流表,现场电动机旁(距柜50米)有一只电流表,水泵控制室一只电流表。配电柜内互感器串接这三只电流表。电流指示为20A。但用钳形表掐出电流60A左右。怀疑为电流表之间并接。查电路。结果没问题。然后只用柜上一只电流表。指示正确。怀疑是不是电流表数字式和指针式不能串在一起。换成同一型号。结果电流表指示还为20A。郁闷。然后用一根20米电线串电流表,结果电流为40A。经过20米电线被吃掉20A电流。(电路部分查过好几次。换过好几个人也查过。没问题。)请各位高手指点。
电流互感器有一个参数叫做额定二次负荷,不同的互感器额定二次负荷不一样。根据你的情况,可能二次阻抗太大了。
回复
3楼
我也遇到了相同的问题:我公司高压水泵高压电柜。柜上有一只电流表,现场电动机旁(距高压柜200米)有一只电流表,水泵控制室一只电流表。高压电柜内通过电流互感器再经综合保护器串接控制室和现场的两只电流表。高压柜电流指示为140A,但控制室及现场的电流表指示为115A,电流降低了15A。我想请教的是,这个问题出现的原因有哪些?如何解决这个问题?谢谢各位大侠指教!
回复
4楼
计算一下互感器二次与电流表之间的连接线的电阻值是多少,再乘以5的平方就是实际二次负荷。与互感器铭牌上的额定负荷比较一下,如果实际负荷大于互感器的额定负荷,电流表的显示值就会比实际电流值小了。
可以增大连接线的截面,或者更换额定负荷更大的电流互感器。
回复
5楼
顺便问下改用X/1的会有用么?据说按照I*I*R, 线路损耗只有/5的的1/25,好象正确,但/1输出容量和/5是一样大么(同规格的)
回复
6楼
有用,同样的是10VA,用X/5的互感器线路电阻只能是2Ω,用X/1则可以到10Ω,但是这得更换互感器的同时又电流表按1A来计算了。
回复
7楼
请问斑竹:现在柜内比较不错的低压电流互感器厂家有那些,能否做一些介绍。
谢谢!
回复
8楼
普通的低压电流互感器很好制造,上网搜搜,到处都是。有名气的厂家基本上都有做低压互感器。当然我也做低压。
回复
9楼
这个问题我遇见过一次,不过我遇到的是线耳镀层镀不好。
回复
10楼
电流互感器确实有额定二次负荷,还没遇到过这种情况,外接的电流表最多就是一只
回复