带靴板的柱脚可以设计为铰接吗?
kittyjm
kittyjm Lv.2
2005年07月22日 21:01:42
只看楼主

我在工业建筑设计时,将柱脚定义为铰接节点,但是由于竖向荷载很大,造成柱脚板非常厚,有时达到200以上,但是目前厚板难以采购,而且重量也太大,所以我想将柱脚周边加上靴板,可以将柱脚板分区成较小的板块,这样根据支承条件,计算出所需板厚,再在其中取最厚的作为板厚,这样可以减小很多。但是我也考虑到这种节点形式更像一个刚接节点,不知道能否这样处理?谢谢大家,希望能帮我分析一下。

我在工业建筑设计时,将柱脚定义为铰接节点,但是由于竖向荷载很大,造成柱脚板非常厚,有时达到200以上,但是目前厚板难以采购,而且重量也太大,所以我想将柱脚周边加上靴板,可以将柱脚板分区成较小的板块,这样根据支承条件,计算出所需板厚,再在其中取最厚的作为板厚,这样可以减小很多。但是我也考虑到这种节点形式更像一个刚接节点,不知道能否这样处理?
谢谢大家,希望能帮我分析一下。
免费打赏
lqddc
2005年07月23日 06:32:41
2楼
应该是刚节点,柱脚周边加上靴板将柱脚板分区成较小的板块,你需要将驻外侧用锚栓固定,这样就形成了一个刚域,是个刚节点。另外搂主说竖向荷载很大,是不是有行车,有行车就更应该做成刚节点了。
回复
kittyjm
2005年07月27日 20:12:46
3楼
谢谢!竖向荷载大是因为设备重量很大,是电厂锅炉钢架,没有行车。那么有没有其它办法能够减小柱底板厚度呢?设计为铰接柱脚节点。谢谢了!
回复
kiamartin
2005年07月28日 19:29:51
4楼
重设备的厂房的柱脚也应该作成刚接的比较好些。

铰接柱脚一般都是用于轻钢而且没有行车的。
回复
水泥厂
2006年03月28日 20:27:23
5楼
我做过呀,带靴板也可以是铰接的呀
只不过螺栓只有两根呀
我觉得铰接还是比较好,如做成刚接
埋件及螺栓都很大(承受弯距)
回复
mahoud
2006年03月28日 23:15:44
6楼
同样的如果做成铰接,在柱脚板位置的弯矩为0(注意是力臂为0,不是力为0),因此要特别考虑基础底面计算。
回复
zmk003
2006年03月29日 13:18:34
7楼
没作过
回复

相关推荐