7层楼的电梯是否一定要做做电源?
wj61557830
wj61557830 Lv.2
2010年01月14日 19:55:26
只看楼主

苏州的一个小区,2幢7-8层的楼,总高度在23.8米,每个单元有一部电梯,原设计电梯是单电源的,因为种种原因竣工验收中间拖了3年,今年才来验收,现在供电部门来通电前验收,提出电梯要做双电源?是否合理?

苏州的一个小区,2幢7-8层的楼,总高度在23.8米,每个单元有一部电梯,原设计电梯是单电源的,因为种种原因竣工验收中间拖了3年,今年才来验收,现在供电部门来通电前验收,提出电梯要做双电源?是否合理?
免费打赏
wj61557830
2010年01月14日 19:56:10
2楼
急急,自己先顶一个?:lol
回复
小声青阳
2010年01月14日 20:19:03
3楼
这个要看这两栋楼的使用性质和建筑等级了,一般的住宅建筑的话,电梯用电负荷是三级,单电源可以了。
回复
wj61557830
2010年01月14日 20:56:01
4楼
高度在24米以下的一般民用住宅,用单电源应该是符合规范的吧
回复
cyuanjiajia
2010年01月14日 21:58:45
5楼
如果电梯不是消防电梯就不用了
回复
cherishchou
2010年01月15日 15:22:51
6楼
是呀,消防用的电梯必须是双电源的,但是一般用的,单电源是可以的,但是万一出事的话,就完了。所以双电源 能安全点吧!
回复
sunjian.jing
2010年01月15日 15:27:17
7楼
应该看是不是按消防电梯来设计的,、如果是就要双电源,不是则没有必要了
回复
mzwl2009
2010年01月15日 15:52:03
8楼


负荷等级则根据民规第3.2节来定,而民规根据民规9.4.1,一类高层民用建筑的消防电梯及客梯是一级负荷,二类高层的是二级负荷,但消防电梯必须末端切换,而(高层民用建筑)客梯可以不在末端切换,规范没规定。一级负荷的消防电梯及客梯,两回路都必须是专用回路,而二级负荷的要求其中一回路是专用回路。但注意,消防电梯之外的消防设备在13.9节里要求两回路都是专用回路
此外,根据民规9.4.3三级负荷的电梯,单回路供电即可,有困难时甚至可以从本层配电箱内取电,而不用专用回路。



据说电梯有自锁装置,因此如果不是消防电梯,消防时要使用的话,不必考虑停电带来的后果
回复
supermanhe
2010年01月15日 15:56:46
9楼
电气设计是单电源还是双电源呀???:o 七八层楼也有疏导楼梯呀?:o 供电部门是不是勒大脖子要回扣?
回复
zwd0791
2010年01月15日 16:55:21
10楼
9.4.1
3三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
4采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
回复
zwd0791
2010年01月15日 16:57:09
11楼
民用建筑电气设计规范JGJ16—2008
9.4.1电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13.9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求:

3三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
4采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
回复

相关推荐

APP内打开