谁用过吸气阀请反馈宝贵意见
lihe2003
lihe2003 Lv.2
2005年07月22日 17:31:15
只看楼主

本人现要做一高级别墅,不许通气管伸顶,从侧墙出话旁边都是窗。现想用吸气阀代替通气帽。但在论谈中有人说吸气阀达到不到预期效果。本人想咨询一下一般吸气阀在实际使用都会出现哪些问题。急!!!用过的同行帮帮忙!!

本人现要做一高级别墅,不许通气管伸顶,从侧墙出话旁边都是窗。现想用吸气阀代替通气帽。但在论谈中有人说吸气阀达到不到预期效果。本人想咨询一下一般吸气阀在实际使用都会出现哪些问题。急!!!用过的同行帮帮忙!!
免费打赏
fisher2z
2005年07月22日 19:43:01
2楼
千万谨慎使用吸气阀,那东西听好听,用不一定好用,例:五星级酒店,为立面效果,使用上百个,一年后全部更换,重新伸顶通气,客房有臭气,结果:老板臭骂一顿。
后来研究,其实他的使用是有严格的条件和做法的,现场条件和施工水平不够的话,效果不理想。
回复
xfd831
2005年07月22日 23:10:27
3楼
楼主,你想干吗?吸气阀怎么代替通气帽?你是想代替伸顶通气吧?

〈水规〉
4.6.8 在建筑物内不得设置吸气阀替代通气管。
就是考虑到室内臭气的原因,楼主你想违规么?
回复
wpeipei
2005年07月23日 01:31:33
4楼
我操,建筑还让不让我们活了??要建筑装饰一下,伸顶没商量.....
回复
lihe2003
2005年07月25日 17:19:31
5楼
谢谢大家
我已决定不用了。
回复
果汁
2005年07月25日 17:26:30
6楼


我最近做了一个,坡屋顶,我照出不误,伸顶超了最高窗600mm.