我做小区绿化的庭院灯,每回路用三芯电缆,其中有一芯是PE线,PE线接每个庭院灯的外壳,是TN-C-S系统,请问还有必要在每个庭院灯的旁边打一接地体给灯的外壳或螺栓接地(施工方提出要加)?这种就地接地不就是TT系统吗?这样又有PE线,又有接地极不是TN-C-S和TT系统混在一起了吗?施工方说这是为了防雷,请问哪位大师知道到底该怎么做啊?谢谢!
我做小区绿化的庭院灯,每回路用三芯电缆,其中有一芯是PE线,PE线接每个庭院灯的外壳,是TN-C-S系统,请问还有必要在每个庭院灯的旁边打一接地体给灯的外壳或螺栓接地(施工方提出要加)?这种就地接地不就是TT系统吗?这样又有PE线,又有接地极不是TN-C-S和TT系统混在一起了吗?施工方说这是为了防雷,请问哪位大师知道到底该怎么做啊?谢谢!
12楼
1、供电系统中只有PE线与每灯外壳相连接的情况;
整个路灯供电系统中的PE线自始至终与每灯外壳相连接,但一旦在中间某处PE线意外齗开,恰好齗口以后的线路或灯意外漏电,即出现齗口以后的全部灯杆金属外壳帶电,若系统总开关不帶漏电保护时,严重危及路人生命安全。
2、供电系统中有PE线、每杆灯又作重复接地时;
当发生PE线意外齗开时,由于齗口以后每杆灯的接地体由PE並联,齗口以后的接地电阻亦会较小,即使线路或灯漏电时亦不会危及人身安全。
结论是每杆灯作TT重复接地很有必要。
回复
13楼
楼上 兄台 那要PE做什么呢??
回复
14楼
这位兄弟说了半天是TT系统,哈哈。而楼主问的是TN系统。
回复
15楼
一、小区庭院灯,可以不在灯杆处做接地装置(在电源处作了,即可)
二、TN系统的路灯只须在首端、末端及分支处做重复接地即可(见路灯验收规范)。
回复
16楼
从防雷的角度来做小区庭院灯灯杆处接地的话效果有限,从电气安全的角度出发可以这样做,但不是非这样做不可,象15楼的做法也很好
回复
17楼
我是新手,来这里学习
回复
18楼
重复接地的目的:
1漏电,为了操作人员的人身安全。
2为了防止有漏电的那一路路灯全都熄灭,如果是单侧布灯的话,完全失去照度。
3为避雷作安排
回复
19楼
我也想知道是怎么回事,谢谢大家发贴
回复
20楼
2为了防止有漏电的那一路路灯全都熄灭,如果是单侧布灯的话,完全失去照度
如果漏电的话,还是照样全部熄灭吧。因为只有在变电箱里面才有 塑壳断路器。
回复