画了这么多图了,一直有画挡烟垂壁,但是具体的做法还不知道上次一个施工队问我怎么做,我也蒙了,发出来,看看大家有没有见过它的具体做法当然了,有吊顶,梁也不能用了。看看有没有什么图集呀什么的,可以直接引用吗
画了这么多图了,一直有画挡烟垂壁,但是具体的做法还不知道
上次一个施工队问我怎么做,我也蒙了,发出来,看看大家有没有见过它的具体做法
当然了,有吊顶,梁也不能用了。看看有没有什么图集呀什么的,可以直接引用吗
2楼
挡烟垂壁有固定式及电动式.固定式一般由不燃材料制成,可以根据不同使用场合选用不同材质,比如,地下汽车库可以采用梁下加吊梁/镀锌钢板/等,商场等场合宜采用无机透明材料
电动式一般造价较高,主要用于有吊顶的场合,平时在吊顶里,火灾时消防控制中心远程控制下降至吊顶下05m处.
回复
3楼
挡烟垂壁 用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500 mm的固定或活动的挡烟设施。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用,自动下垂的挡烟垂壁。
补充:主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合,能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动,以利提高在防烟分区内的排烟效果,对保障人民生命财产安全起到积极作用
第一部分 概述
1.1定义
安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内,火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。
1.2分类
挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。
1.3规格尺寸
挡烟垂壁的有效下降高度应不小于500mm。
卷帘式挡烟垂壁的单节宽度应不大于6000mm。
翻板式挡烟垂壁的单节宽度应不大于2400mm。
补充内容:
第二部分 主要技术性能及执行标准
1.4执行标准 GA 533-2005《挡烟垂壁》。
1.5主要技术性能要求
1)外观
(1)挡烟垂壁的标牌应牢固,标识应清楚。
(2)挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷;其表面必须做防锈处理,涂层、镀层应均匀,不得有斑剥、流淌现象。
(3)卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;其表面应平直、整洁、美观。
(4)各零部件的组装、拼接处不允许有错位。
2)材料及零部件
(1)挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应国家标准或行业标准的规定。
(2)挡烟垂壁所用的电机及控制箱(含按钮盒)应是经国家检测机构检验合格的产品。
(3)挡烟垂壁挡烟部件在(200±15)℃、(25±5)Pa差压时的漏烟量应不大于25m/(m·h)。
(4)卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时,其搭接宽度应不小于20mm。
(5)单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时,可用多节垂壁以搭接的形式安装使用,且搭接宽度应满足:
a)卷帘式挡烟垂壁应不小于100mm;
b)翻板式挡烟垂壁应不小于20mm。
(6)挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离,此距离不应大于20mm。
(7)卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁,以保证垂壁运行的顺利、平稳。
3)控制方式
(1)挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
(2)挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后,应能下降至挡烟工作位置。
(3)系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
4)运行性能
(1)卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应≥0.07m/s。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应<7s。
(2)挡烟垂壁应设置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。
5)可靠性
(1)经1000次启闭操作后,挡烟垂壁应能正常运行。直径为(6±0.1)mm的探棒或长度为(15±0.1)mm、宽度为(24±0.1)mm的试块不能穿过挡烟垂壁的挡烟部件。
6)抗风摆性能
当挡烟垂壁承受(5±1)m/s风速时,其垂直偏角应不大于15°。
7)耐高温性能
挡烟垂壁在(620±20)℃温度下保持30min,其完整性不应破坏。
回复