框架柱的合理配筋
lyz66133118
2010年01月13日 16:43:13
只看楼主

在计算钢筋混凝土框架柱的配筋时,当年在没有普及电脑年代,我们用手算框架,按平面结构计算时,其框架柱按单偏压计算配筋。现在好了,有电脑、有成熟的计算程序。如SATWE等空间结构分析软件,程序有“按单偏压计算”和“按双偏压计算”两个选项,但规范没有明确规定。 在使用广厦软件时,一般没有这个选项,配筋较小(相对SATWE),应是单压计算。出成果时建议大家根据经验适当加大,但又觉得用统一的系数也有不妥。(记住能用程序的不一定是出色的结构师)。

当我们按空间结构计算时,应按双偏压计算配筋。但在实际工程中,SATWE中一般双偏压的柱筋会大很多。考虑到柱配筋的多解性,建议采用以下方法:
一、按单偏压计算,将配筋归并后的施工图保存到COLUMN.STL文件中。
二、选择程序中的“钢筋验算”菜单,读取COLUMN.STL文件中框架柱的实配钢筋,并按此实配钢筋进行框架柱的双偏压验算。如果验算结果满足承载力要求,则不必修改原实配钢筋;反之,则要启动修改钢筋菜单对钢筋进行修改,然后再点取钢筋验算菜单对修改后的钢筋进行框架柱的双偏压承载力进行验算,直到验算满足承载力要求为止。
这样才是结构师应有的素质,不仅安全,而且经济!这是我多年的工作所得的一点点经验。仅供参考!
免费打赏
泛若不系之舟
2010年06月06日 13:12:55
2楼
双偏压验算不太懂操作,单偏压计算时,有些是几个柱子归并为同一个编号,但是进行双偏压验算时,可能只有一个是双偏压不足的,这时如果进行立面改筋则同编号的柱子钢筋均加大了,这样势必浪费了。
回复
石头79
2010年06月06日 16:18:48
3楼
楼上的,可以单独把这个柱子命名为KZ1a和原来的柱子配筋相区别啊:
回复
梁柱墙
2014年02月22日 15:35:57
4楼
顶 感谢
分享
回复

相关推荐