如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,
如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,
12楼
:D :D
回复
13楼
c处电流是补偿电流,b处电流是补偿前电流,a处电流时是补偿后电流,应该在a处取样。
回复
14楼
赞同2楼的说法!
回复
15楼
电容补偿的电流采样应该是总进线的电流,那样电容补偿的效果才好啊 另外楼主的图的画法好像有点错误啊。
回复
16楼
:) :victory:
回复
17楼
大家分析的很对
回复
18楼
13楼正解:victory:
回复
19楼
13楼正解
回复
20楼
同意4楼,更倾向刀闸侧:call:
回复
21楼
是否仅有两台柜子,如果只有两台柜子那也没问题.
回复