图中的取样互感器位置?
sushibo4321
2010年01月13日 15:44:15
来自于变压器
只看楼主

如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,

如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,

电流取样-改.JPG

免费打赏
lingxuct
2010年01月13日 17:00:08
2楼
“A1柜是进线+出线”?那条(写:电缆进线的)线是楼主加上去的?

没这条线图纸是对的,有了这条线,图纸就错了!!!!
回复
dqzdhyl
2010年01月13日 17:55:42
3楼
1、就取样互感器位置是正确的。
2、进线加出线、图纸错。
:) :) :) :) :) :)
回复
poplar.sun
2010年01月13日 19:58:42
4楼
是母排进线,没有进线开关,采样要在电缆头或A1闸刀左侧母排取。按图采样,是采在补偿前,只要A1出线功率因数低于设定值,不管负荷大小,电容都会全部投入,很可能过补。
回复
huangshjie
2010年01月13日 20:23:52
5楼
依照图纸,也可以补偿上。
只是,这样补偿的无功功率是按A1柜内出线回路的功率因数来补偿的。并不反映进线的无功情况!
回复
sushibo4321
2010年01月14日 09:38:10
6楼
现场的情况,我听售后服务的反映,正如4楼所说的情况。但我不是很明白,4楼的解释,麻烦兄才能不能解释的细点,本人真是有愚钝!!!!!
回复
comeawaywithme
2010年01月14日 09:55:42
7楼
4楼是正确的
回复
sushibo4321
2010年01月14日 13:35:10
8楼
对于图纸,再说明,的确是母排进线,当时写错了;
母排由变压器引来,经A1柜,到出线,所以没有总柜,
回复
wj_lyq0615
2010年01月16日 10:09:30
9楼
在A1的刀开关进线侧采集电流信号。

[ 本帖最后由 wj_lyq0615 于 2010-1-16 10:10 编辑 ]
回复
chjs001
2010年01月16日 16:33:10
10楼
我们做欧式变的时候变压器50KVA 低压只有一台柜子 进线兼计量兼出线呢
回复
wangyoujiasunjin
2010年01月16日 20:20:02
11楼
电容补尝柜的取样电流,要采总进线的电流,互感器的方向不要穿错,否则补偿不正确。
回复

相关推荐

APP内打开