如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,

如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,

电流取样-改.JPG

免费打赏
f051010801
2010年01月28日 16:47:46
22楼
呵呵,学习了
回复
dandan0412
2010年01月28日 18:53:31
23楼
互感器的位置去A相没错,但把电容柜放在进线开关之前不合理,一般没这么做的
回复
wjjpr2009
2010年01月29日 17:51:55
24楼
上当了,看不到什么东西呀
回复
zspzsl_7872
2010年01月30日 13:20:52
25楼
A1中的CT取样,电容器可以补偿,但是你想想,补偿后电容器输出的无功就要经过A1中的开关才能到达需要无功的电气设备,造成通过A1出线开关电流增大,因此这样的接线不好。
回复
nk66666
2010年01月31日 16:21:54
26楼
这样做试试看。肯定所有电容组全投入,控制器还判断功率因数低还想投更多的的电容。
回复
yuquan852
2010年11月17日 16:52:49
27楼
13楼图文解释更详细,非常赞同,我今天也遇到这种情况,我叫用户把取样互感器放在最前面,它取得的电流应该包括负载的感性电流和电容的容性电流。