如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,
如图所示的取样互感器位置是否正确,A1柜是进线+出线,A2为电容柜,是否可以补偿的上,
22楼
呵呵,学习了
回复
23楼
互感器的位置去A相没错,但把电容柜放在进线开关之前不合理,一般没这么做的
回复
24楼
上当了,看不到什么东西呀
回复
25楼
A1中的CT取样,电容器可以补偿,但是你想想,补偿后电容器输出的无功就要经过A1中的开关才能到达需要无功的电气设备,造成通过A1出线开关电流增大,因此这样的接线不好。
回复
26楼
这样做试试看。肯定所有电容组全投入,控制器还判断功率因数低还想投更多的的电容。
回复
27楼
13楼图文解释更详细,非常赞同,我今天也遇到这种情况,我叫用户把取样互感器放在最前面,它取得的电流应该包括负载的感性电流和电容的容性电流。
回复
28楼
同意13# 正解
回复
29楼
谢谢楼主分享了,楼主辛苦了啊
回复