将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]
将偏位的钢筋打弯,还用上火烤,不知道你们工地遇到这样的情况是怎么处理的?
[
本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-1-22 22:36 编辑 ]
22楼
这个问题以前论坛里也发过,其实大家心里都知道钢筋不能热处理,高温将会使钢材内部结构重组,失去原力学性能,俗称“退火”。
还有钢筋弯折要遵守1:6原则。
但发生在自己工地上时,往往受进度、费用等问题影响不能得到理想处理。
个人觉得这类问题,最好的方法是加大柱截面,不影响进度、质量、费用,只需要单独配该柱一层的箍筋。
回复
23楼
出现这么大的偏移,应该请设计院出处理方案了
回复
24楼
这样弄要不得,具体原因楼上的朋友们都分析的很到位了。
回复
25楼
一、这种问题主要出现在一下几种原因:1钢筋安装时轴线尺寸偏差控制不好;2砼浇筑时柱钢筋定位未做或做得不到位,振捣时柱钢筋移位;3箍筋下料尺寸不正确,保护层太小所至;
二、处理该问题本人认为:1尺寸偏移超过保护的应加大局部柱截面,上层下插柱纵筋或下部植筋;2不宜采用直接弯到位,这种作法对柱的结构十分不利;
回复
26楼
回复
27楼
这种好像是大多数施工现场的处理方法,很不科学
回复
28楼
和你使用的方法差不多,火烤,调弯
不过事后要加同直径的带弯钩的钢筋,你图示上加的钢筋直径有点小吧:lol
回复
29楼
我想问一下如果剪力墙出现了偏移该怎么办呢
回复
30楼
我同意18楼的处理意见:如果不影响使用,尽可能与各方协调,加大柱截面尺寸,到上一层再按1比6回到原柱截面尺寸。如果无法加大柱截面,那么只好植筋处理了,不过现在工地摊乱了,监理也不负责任,很多情况监理睁一只眼闭一只眼。
回复
31楼
柱子的箍筋和拉筋好像不咋地 不是很规范