舞台照明负荷的计算?
ljyfj
ljyfj Lv.2
2005年07月22日 11:12:27
来自于中央空调
只看楼主

在书上(民用建筑空调设计和影剧院空调设计)看到,舞台照明负荷的计算公式是:Q=n1n2n3c1c2∑N式中Q——照明散热形成的冷负荷(w)n1 ——灯具同时使用系数,取0.7n2 ——灯具调光系数,取0.6n3 ——灯具位置系数,取0.4N ——灯具安装容量(w)c 1 ——分配系数,取0.5c 2 ——负荷系数,取0.7那么400平方米的舞台,灯具的安装功率是120kw,则:

在书上(民用建筑空调设计和影剧院空调设计)看到,舞台照明负荷的计算公式是:
Q=n1n2n3c1c2∑N
式中
Q——照明散热形成的冷负荷(w)
n1 ——灯具同时使用系数,取0.7
n2 ——灯具调光系数,取0.6
n3 ——灯具位置系数,取0.4
N ——灯具安装容量(w)
c 1 ——分配系数,取0.5
c 2 ——负荷系数,取0.7


那么400平方米的舞台,灯具的安装功率是120kw,则:
Q=120×1000×0.7×0.6×0.4×0.5×0.7=7056w
7056/400=17.64w/m2

技术措施上精品商场的负荷都能达到45w/m2,我算的是不是太低了?可是公式是这样的啊。

zys0000
2005年07月22日 11:33:02
2楼
照明负荷的计算公式:Q=n1n2c2∑N
式中
Q——照明散热形成的冷负荷(w)
n1 ——灯具同时使用系数,取0.7
n2 ——灯具调光系数,取0.6
c 2 ——负荷系数,取0.7
N ——灯具安装容量(w)

那么400平方米的舞台,灯具的安装功率是120kw,则:
Q=120×1000×0.7×0.6×0.7=35280w
35280/400=88.2w/m2
回复
ljyfj
2005年07月24日 17:11:57
3楼
是这样的啊,不用考虑分配系数了吗?我看书上特别说明要考虑的啊?
回复

相关推荐

APP内打开