现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。 采用锅炉系统的的缺点:1、能耗大,环保性不好2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<13、需要占用机房 采用太阳能系统的缺点:1、初投资高,(在上述几个系统中最高)2、需要占用大量的屋面面积3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。
采用锅炉系统的的缺点:
1、能耗大,环保性不好
2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<1
3、需要占用机房
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高)
2、需要占用大量的屋面面积
3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
4、太阳能的出水温度不稳定
采用热泵的特点:
1、初投资比较高(仅次于太阳能)
2、运行费用低,能效比高(一般全年能达到4.0以上)
3、不锈钢外壳,可以露天放置,不占用机房,机组占地面积比较小
4、节能、环保,没有废气污染物排出
采用热泵机组与其他系统相比,一般情况下的投资回报周期为2年左右。(2年时间内相对其他系统节省下来的费用相当于设备的初投资。)
热泵机组一般适合在热水用水量比较大的场所:酒店、宾馆、集体宿舍、游泳馆等, 用水量大节省的费用就越可观。
现在问题是:热泵现在来讲还是个比较新的产品,进入市场时间不长,对此产品了解不够;现在很多设计师都习惯用锅炉系统来套用热泵系统,这样对热泵来讲是很不利的,因为热泵和锅炉还是有区别的。
欢迎同行指点:
QQ 47060098
MSN maoxinqing666@hotmail.com
12楼
ETECH易达热泵 美国产品 中国工程实例很多 有水对水 空气对水 空气对空气 不光是加热还有除湿 空调功能 三集一体化 感兴趣的联系我
回复
13楼
现在产品多合一不怎么流行了
因为多合一的话就必须要舍弃一些性能上的突出点。
回复
14楼
COP到4.0以上,吹吧,哪天先做出这样的空调来说.而且这个数据是室外温度为7度的情况,在室温低于这个数据的情况下的衰减也跟大家说说啥.
热泵热水机有它的好处,但一样也有它的弊端,讲自己好不要把别的一棍子打死.
回复
15楼
4。0以上是全年平均的COP值,
热泵肯定是有自己的弊端的,上面我也说过,呵呵
楼上的不要这样激烈吧 ,我也没一棍子打别的啊,别冤枉我哦。
我只不过是上传厂家给我的实验数值,也没有说
回复
16楼
不好意思,偶用词不当,让你误会了,对不起了楼主.我们接着聊事,好吗?
全年平均COP值的意义并不是太大,最重要的冬季它的功效疲软,这时上不上辅助热源呢?如果要上,上多大为好呢?个人认为,到目前为止,它和太阳能一样,还是有缺陷的产品,上可以,但一定要慎重.
回复
17楼
采用蓄热式热水系统,用空气源热泵热水机组是不需要辅助热源的,因为在设计的时候就要考虑这问题的,在要求高的场所有冬季6度温度时的机组制热量来选择设备;要求不高的场所用20度时机组制热量来选择设备,再校合冬季极限温度时的制热量能不能满足,那样就可以了。
沃姆公司在冬季6度时能效比能达到3.5,
声明: 前面我说的那个5度情况下能效比3.8中间少打了个3,应该是3.38
回复
18楼
还有一个问题,就是在冬季工况下,水温能达到多少,如果温度上不去也是个大问题.
回复
19楼
冬季室外温度为5度时,沃姆空气源热泵能效比为3.8。夏季室外温度为25度时间,能效比为6.2
请问能效比是什么意思?
回复
20楼
能不能说明一下为什么热泵系统比较节能??不要和别的比较了,就与普通的电热水器相比……也不要太复杂的计算说明,简单地用能量守恒之类的原理说明一下,比较有说服力。
呵呵,很想了解
回复
21楼
njzxh
冬季室外环境对出水温度是没是太大影响的,机组一般出水温度为55度,冬季时候仍然能达到这温度,有影响的只是机组的能效比。
zengjm
能效比指的是输出的制热量与输入的电能的比值。
回复