请教各位老师,住宅配电箱内,照明线路为什么要用公用零线排,而不是单独用一个2p断路器,或是2p漏电保护断路器,请教了,:( :( :( :call: :call: :call:

请教各位老师,住宅配电箱内,照明线路为什么要用公用零线排,而不是单独用一个2p断路器,或是2p漏电保护断路器,请教了,:( :( :( :call: :call: :call:
huangshjie
2010年01月11日 12:48:37
2楼
这个问题个人觉得应从以下三方面理解:
1、经济性上来考虑:2P开关价格高,体积大,须用的配电箱也相应的加大,不经济。
2、原理上考虑:2P开关增加了回路的断开点,也增加了故障几率。
3、规程规定:N线尽量不断开,以免引起N线断开点虚接后,N线变相线。
回复
mingqinai
2010年01月11日 12:50:08
3楼
2#楼正解!还有一个就是能节省线!
回复
zuoyouzuo
2010年01月11日 14:56:11
4楼
继续学习哦:handshake
回复
dzkdzk
2010年01月11日 15:02:28
5楼
省不了多少东西啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
红苹果
2010年01月11日 15:20:58
6楼
:lol
省不了多少钱?
2P的肯定比1P的贵,2P的肯定要比1P的浪费空间,箱子得选大。。
如果是个多层或者高层,省不了多少钱?不清楚价格。。。
回复
mingqinai
2010年01月11日 15:45:37
7楼
我是说1p省钱!