2楼
室内空气质量标准很好
回复
3楼
根据办公建筑分类,其室内主要空调指标应符合下列,要求:
1一类标准应符合下列条件。
1)室内温度:夏季应为24℃,冬季应为20℃;
室内相对湿度:夏季应小于或等于55%,冬季应大于或等于45%;
2)新风量每人每小时木应低于30ms;
3)室内风速应小于或等于0.20m/s;
4)室内空气中含尘量应小于戌等于0.15m9/m3。
2二类标准应符合下列条件:
1)室内温度:夏季应为26℃,冬季应为18℃.室内相对湿度;夏季应小于或等于60%,冬季应大于或等于30%;
2)新风量每人每小时不应低于30m3;
3)室内风速应小于或等于0.25m/s;
4)室内空气含尘量应小于或等于0.15m9/m3。
三类标准应符合下列条件:
1)室内温度:夏季应为27℃,冬季应为18℃~室内相对湿度:夏季应小于或等于65~,冬季不控制
2)新风量每人每小时不应低于30m3。
3)室内风速应小于或等于0.30m/s4)室内空气含尘量应小于或等于0.15rng/ms。
7.2.3釆暖、空调系统的划分应符合下列要求:
1采用集中采暖、空调的办公建筑,应根据用途、特点及使用时间等划分系统;
2进深较大的区域,宜划分为内区和外区,不同的朝向宜划为独立区域;
3全年使用空调的特殊房间如计算机房、电话机房、控制中心等,应设独立的空调系统。
7.2.4釆暖、空调系统宜设置温度、湿度自控装置,对于独立计费的办公室应装分户计量装置。
7.2.5办公建筑宜设集中或分散的排风系统,办公室的排风量不应大于新风量的90%,卫生间、吸烟室应保持负压。
7.2.6办公建筑不宜采用直接电热式采暖供热设备。