关于洁净空调设计的几个疑问,望高人指点
fenghao19882010
2010年01月09日 21:04:54
只看楼主

刚刚进入洁净行业不久,有一些问题实在难以琢磨透,希望大家能一起讨论哈,让我开开眼界。1,关于送风量的问题。洁净室的送风量是取换气次数风量和负荷风量中较大值,那么如果一个系统中既有风量是按换气次数取的,也有是按负荷来取的,如果系统中的房间的温湿度要求时一样,那么房间在调试时的风量和温湿度肯定和设计时有出入,我请问下怎么让风量和温湿度都与设计时一致。2,制药行业的百级区大多采用层流罩顶送侧回,一般来说房间的宽度超过6m就不能达到层流,新版的GMP要求好像是百级必须层流送风,那么如果房间的宽度超过6m是不是一定不能用顶送侧回的方式而必须采用顶送下回或者水平层流及其他的层流方式?

3,在百级区域中,如果采用一次回风系统,一般采用万级下的百级方式,即空调送风量按万级来取(负荷风量小于换气次数风量),那么空调回风肯定和层流回风公用回风夹道,我想问下空调回风怎么避免与空调送风的短路?
4,新版的GMP要求出来后,要求对万级房间进行动态监测,那么我们所说的换气次数万级一般为28次是不是就不能用了,因为28次是指的静态下的换气次数,动态环境下我们是不是应该根据房间的产尘量来计算房间的换气次数,也就是主要根据房间的人的数量来计算房间的换气次数?
免费打赏
fenghao19862008
2010年02月02日 19:51:39
32楼
回复31楼
你说的方法还是不错,不过还是没有看懂问题。因为你的风量经处理后送到各个房间,并不是每个房间在设计的风量下房间的温湿度会同时达到标准吧应该。很多是根据负荷算的风量,很多是根据换气次数得出的风量。因此我觉得这个是个 很典型的问题。
你说的A级的区域肯定要尽量控制,但是现在一般的A级是在B级下实现而不是在C级下了的,所以B级区域超过6米就不足为奇了。而超过6米的B级区按严格意义上来说是达不到层流状态的。在《洁净技术原理》上有介绍。那么在验收时应该说是一个问题。
其实你说的百级都是局部百级。而不是像23楼说的整间房间的百级情况。
回复
geminixu
2010年02月03日 07:58:37
33楼
就我所在的公司,是建过宽度超过6米,顶送侧回的A级洁净室的,医药灌装。听说是专门做过气流流型测试,而且在全球也建了不止一处。
回复
xcf2010
2010年02月27日 17:32:00
34楼
学习下了,受益匪浅啊。
回复
xuehexue
2010年02月27日 22:09:41
35楼
冻干车间 新GMP 就有这个问题 超过10米的宽度呢
回复

相关推荐

APP内打开