水利工程分部工程鉴定书的参考写法
zjkhlf6540
zjkhlf6540 Lv.2
2010年01月09日 14:26:58
只看楼主

前言(包括验收依据、组织机构等): 验收依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008)、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94)。组织机构:业主单位、监理单位、施工单位;一、分部工程开工完工日期 开工日期:××年5月8日; 完工日期:××年8月10日。二、分部工程建设内容 建设内容:隧洞0+011.5—0+193.5m段的固接灌浆(每3m一排,每排圆周方向布置6孔);整个洞身衬砌回填灌浆;0+087—0+140m和0+174—0+195m两段的钢衬段接触灌浆三项施工内容。

前言(包括验收依据、组织机构等):
验收依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008)、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94)。
组织机构:业主单位、监理单位、施工单位;


一、分部工程开工完工日期
开工日期:××年5月8日;
完工日期:××年8月10日。

二、分部工程建设内容
建设内容:隧洞0+011.5—0+193.5m段的固接灌浆(每3m一排,每排圆周方向布置6孔);整个洞身衬砌回填灌浆;0+087—0+140m和0+174—0+195m两段的钢衬段接触灌浆三项施工内容。

三、施工过程及完成的主要工程量
1、施工过程
1.1 回填灌浆
××年4月14日开始隧洞回填灌浆工作,回填灌浆区域为衬砌段顶拱120°范围砼与围岩之间的空隙。回填灌浆施工在衬砌达70%设计强度后开始钻孔和灌浆作业。采用Ⅰ序、Ⅱ序间隔进行灌浆。采用手风钻造孔。
灌浆水灰比一序孔采用0.5:1,二序孔采用1:1、0.5:1二个水灰比级配(重量比),在0.2MPa压力下停止吸浆时,延续灌浆5min结束。
回填灌浆施工采用赶灌法,选用立式双缸灌浆机,高速搅拌机集中制浆。至5月11日结束,共完成62个孔。
隧洞回填灌浆检查孔情况表
检查孔桩号 初始10分钟吸浆量(l) 检查孔桩号 初始10分钟吸浆量(l) 备注
0+033 7.5 0+151.5 10 规范要求初始10分钟内小于10(l)
0+073.5 10 0+179.8 7.5
0+125.5 5
1.2 固结灌浆
固结灌浆自××年 4月×日开始,固结灌浆孔采用手风钻造孔,立式双缸灌浆机灌浆,灌浆采用孔内循环法,按环间分序、环内加密的原则施灌,分为两个次序。
在0.4MPa压力下,灌浆水灰比一序、二序均采用5:1、0.5:1二个水灰比级配(重量比),进行灌浆,至5月×日结束,共完成372孔。回填灌浆及固结灌浆检查孔于××年6月24日完成。
固结灌浆检查孔渗水率检测情况表
组数 最大值 最小值 设计控制值 备注
17 4.2 Lu 1.2 Lu ≤5Lu 合格
1.3 接触灌浆
接触灌浆在回填、固结灌浆之后砼龄期60天以上时进行,灌浆部位由监理人员在现场锤击检查确定,标出脱空区域。施工时采用电钻打孔,孔径12mm,每一脱空区钻上下2只孔,下孔进浆,上孔排气。
接触灌浆采用循环灌浆法,灌浆水灰比采用0.5:1级配(重量比)。在0.1MPa压力下,灌浆孔停止吸浆后继续灌浆5min结束。灌浆采用立式双缸灌浆机灌浆,集中制浆系统(高速搅拌机)制浆。接触灌浆于××年8月10日全部完成。
接触灌浆结束14天后,施工与监理人员采用锤击法现场检测灌浆质量,施工质量满足设计和规范要求。
2、施工检测
本灌浆所用水泥与主坝坝体灌浆水泥为同一批次。
4、主要工程量
固接灌浆钻孔616m、灌浆473m,回填灌浆38.9m,接触灌浆完成221m2。

四、质量事故及质量缺陷处理情况


五、拟验工程质量评定(包括单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率;施工单位自评结果;监理单位复评意见;分部工程质量等级评定意见)
单元质量评定情况表
分部名称 单元名称 单元数 施工单位自评优良数 监理单位复评优良数
隧洞灌浆分部 回填灌浆 7 6 4
固结灌浆 31 25 18
接触灌浆 2 2 2
合计 40 33 24

六、验收遗留问题及处理意见

七、结论
1、本分部工程已完成合同要求的全部施工内容;
2、本分部工程的原材料、中间产品质量全部合格,质量保证资料齐全;
3、经评定,本分部工程单元总数为40个,全部合格,其中优良数24个,优良率60%;
4、未发生任何质量、安全事故。
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008)的规定,本分部工程质量评定为合格,同意验收。
八、保留意见(保留意见人签字)


九、分部工程验收工作组成员签字表
见附页
免费打赏
mianhuayu
2010年01月12日 10:16:18
2楼
好资料啊
回复
lwj49
2010年01月16日 16:56:56
3楼
谢谢 支持一下
回复
shuidianliu
2010年01月16日 21:38:02
4楼
要求不同,写法也不一样
回复
piaoyun713
2010年01月25日 13:50:43
5楼
前言没有验收过程
回复
gaoyi123
2010年03月10日 13:31:40
6楼
ok 支持一下
回复
kbfs88
2010年04月02日 17:32:22
7楼
谢谢楼主分享!
回复
yibasiba
2010年04月03日 17:18:54
8楼
鉴定书?是出了质量问题还是怎么的?如果属于验收,应该叫评定书吧?难道是水利行业特有的叫法?应该是第三方的鉴定报告
回复
sw0871
2010年06月20日 10:46:45
9楼
好东西!!!!!!!!!!!!
回复
zjx33010666
2010年06月20日 13:56:06
10楼
谢谢.提供参考,写的一般.
回复
大地上的异乡者
2010年06月24日 10:17:08
11楼
其他行业我不是很清楚,但是就水利工程来说,就叫分部工程验收鉴定书;分部工程验收由项目法人组织,或委托监理单位主持,参建单位包括主要设备供应商等单位的代表组成。