自喷问题
chenguangjin
2005年07月21日 12:30:30
只看楼主

自喷规范中说了多大的管径控制的喷头数!如中危险级的,公称管径为100mm控制的喷头数为64个。那如果是64个以上,管径怎样确定!有人说多于64个喷头的话100也可以了!他的根据是:自喷用水流量取30l/s,管径是100mm也不超过5m/s的最大允许流速。所以他说大于64个喷头就100mm就可以了。水泵的扬程和流量都取大一点就满足了压力和流量的要求。

2005年07月21日 12:40:11
2楼
确定管径当然是水力计算啦。根据最不利点处作用面积内喷头的总流量确定。见自喷规范9.1.3。
不是说一定多少个喷头就多大管径,规范上只是给了个上限,具体的还是要通过水力计算校核。
回复
ru_04
2005年07月21日 15:45:54
3楼

回复
yaaaa
2005年07月22日 23:07:23
4楼
多过64个还是用DN150好些,符合规范要求,而且还降低水头损失.
我有个中II食堂用DN100就被消防局指出了.
回复

相关推荐