空调箱问题
rongchenchina
2005年07月21日 10:23:06
只看楼主

请问:表冷和加热为什么不能用一个系统,(冷水与蒸汽)请大家讨论一下,是否可以一体呢,

请问:表冷和加热为什么不能用一个系统,(冷水与蒸汽)请大家讨论一下,是否可以一体呢,
免费打赏
crj1314520
2005年07月26日 01:22:13
12楼
至少蒸汽盘管接管是上进下出的了,,出蒸汽端大多要装却水器的吧。。。

冷热水盘管共用风机盘管就是这样的了,,就是不用作精确的恒温恒湿处理了。。
回复
2846567
2005年07月29日 11:08:20
13楼
蒸汽盘管压力较高,和冷热水的不一样,且蒸汽量的需求少很多相对冷热水。
且控制阀的压力也不一样,电动阀不同,阀门用水阀门,你想死多惨就有多惨。
回复