裙房和主楼后浇带的问题
beihoo
beihoo Lv.3
2010年01月08日 16:14:09
只看楼主

规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。 请问大家如何理解这句话的,我个人觉得设置在第二跨内明显是不应该的

规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。
请问大家如何理解这句话的,我个人觉得设置在第二跨内明显是不应该的
免费打赏
kakibao
2010年01月08日 17:20:33
2楼
后浇带位置宜设置在距主楼边柱外的第二跨内.这是因为通过大量的工程验证.主楼的压力一般都会平稳的扩散到第二柱距内。
回复
zhphnpcsu
2010年01月09日 11:22:37
3楼
我也一直很难理解这句话:o
回复
liwei_1974_02
2010年01月09日 11:32:22
4楼
这是由沉降分析和工程实测得出的结论,对于一般工程后浇带可以这样设置,对于复杂或超限工程,应做具体的沉降分析,一般由地勘单位来完成这项工作。
回复
r1989
2010年01月10日 17:35:10
5楼
应该是符合结构设计要求的吧。具体的得看结构设计了
回复
wordsofwater
2010年01月10日 18:36:02
6楼
不懂,.......
回复
beihoo
2010年01月11日 08:45:38
7楼
从朱总的书中对这条的解释:从受力及实际效果看不合理,结构设计中可不执行此项规定,宜将后浇带设置在主、裙楼交接跨的裙房一侧,这样不仅可以消除施工期间主楼与裙房的差异沉降,还可避免按《地基规范》要求设置后浇带所带来的与主楼相连处裙房基础的过大内力问题
大家能不能和我说说大量的工程实践是指哪些呢? 另外我觉得朱总的话很有道理,可是规范为什么一直是这条规定
回复
ouyfw71
2010年01月11日 19:43:30
8楼
规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。
这是针对主群楼都是采用天然基础说的
回复
ltqyxy
2010年01月17日 08:32:02
9楼
根据土层情况可设在第一跨或第二跨内
回复
boliwutoubang
2010年01月19日 17:26:23
10楼
学习学习,谢谢
回复
scyuey
2010年01月19日 18:12:55
11楼
又学到一点,谢谢楼主
回复

相关推荐