规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。 请问大家如何理解这句话的,我个人觉得设置在第二跨内明显是不应该的
规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。
请问大家如何理解这句话的,我个人觉得设置在第二跨内明显是不应该的
2楼
后浇带位置宜设置在距主楼边柱外的第二跨内.这是因为通过大量的工程验证.主楼的压力一般都会平稳的扩散到第二柱距内。
回复
3楼
我也一直很难理解这句话:o
回复
4楼
这是由沉降分析和工程实测得出的结论,对于一般工程后浇带可以这样设置,对于复杂或超限工程,应做具体的沉降分析,一般由地勘单位来完成这项工作。
回复
5楼
应该是符合结构设计要求的吧。具体的得看结构设计了
回复
6楼
不懂,.......
回复
7楼
从朱总的书中对这条的解释:从受力及实际效果看不合理,结构设计中可不执行此项规定,宜将后浇带设置在主、裙楼交接跨的裙房一侧,这样不仅可以消除施工期间主楼与裙房的差异沉降,还可避免按《地基规范》要求设置后浇带所带来的与主楼相连处裙房基础的过大内力问题
大家能不能和我说说大量的工程实践是指哪些呢? 另外我觉得朱总的话很有道理,可是规范为什么一直是这条规定
回复
8楼
规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。
这是针对主群楼都是采用天然基础说的
回复
9楼
根据土层情况可设在第一跨或第二跨内
回复
10楼
学习学习,谢谢
回复
11楼
又学到一点,谢谢楼主
回复