变配电室土建移交验收经验总结
victra
victra Lv.3
2010年01月08日 14:29:25
只看楼主

以下是我在做住宅小区和厂区的变配电室土建成型,业主通知我们施工单位具备变配电设备(高低压柜、变压器、电缆)进场条件,到现场查核的经验总结,文字无经修饰,供自己备览。 1. 变配电室前留圆盘以防电缆抢修时有足够裕度;窗要有百叶,地网伸上靠令克底,变压器底。 2. 无规定时,接地体埋设深度不宜小于0.6M;垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距无规定时不宜小于5M、 3. 电缆中间驳缆处,要做副沟,避免电缆重叠,故障时预长裁断;转角缆井,内角圆滑,管口尽量靠底,放置滑车够位,缆井长度一定要够;管口与检查井内立面同一平面,避免管口被锯断。

以下是我在做住宅小区和厂区的变配电室土建成型,业主通知我们施工单位具备变配电设备(高低压柜、变压器、电缆)进场条件,到现场查核的经验总结,文字无经修饰,供自己备览。

1. 变配电室前留圆盘以防电缆抢修时有足够裕度;窗要有百叶,地网伸上靠令克底,变压器底。

2. 无规定时,接地体埋设深度不宜小于0.6M;垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍,水平接地体的间距无规定时不宜小于5M、

3. 电缆中间驳缆处,要做副沟,避免电缆重叠,故障时预长裁断;转角缆井,内角圆滑,管口尽量靠底,放置滑车够位,缆井长度一定要够;管口与检查井内立面同一平面,避免管口被锯断。

4. 柜底下的地沟深度为柜深减100mm。

5. 缆沟(480mm×480mm)350元/米,PE管260元/米,水泥350元/立方,1人一天35元(师傅45元)。20040905

6. 镀锌铁管(电缆)与主地网接通,电缆桥架与配电室地网连通

7. 电缆中间接头之间相差0.5M


8. 电缆转接,迁移段保证通畅,不要堵塞。

9. 缆沟:底部(批荡)抹灰、砌砖、内侧及表面抹灰。


10. 配电室进场前,要看有否做好防鼠网、防盗网,装好铝窗(防横水渗);

预埋铁与墙距离大于0.8米;
长度是否符合设计要求(土建配合图、平面布置图、一次接线图的尺寸一致);
柜底沟的框边预埋铁与墙距符合土建配合图;
柜底沟的长、宽要符合土建配合图;
室内缆沟可50~60公分深;

11. 油浸式变压器室外要做储油池,约1立法米;检查井口60公分×60公分,略过地面几公分,要盖边;

12. 电缆上杆附件,盖板缝边用水泥封口,若临时用泡沫;用水泥从盖板面封堵至护槽抱箍下层线耳处。

13. 配电室洞口临时封堵,用些许水泥和拌灰涨、沙。

14. 干式变压器进场前,检查好高、低压侧地极引上线要焊好断接卡子。

15. 缆沟旁要填好泥及坑实,防止缆沟倒

16. 变配电室的门要装防鼠板,厚实,防小动物窜入;门口要砖砌起级,板不要超过小腿,防绊倒。
免费打赏
lingxuct
2010年01月08日 14:48:50
2楼
最重要的是:开关柜基础的平直度,楼主没有?

其他根据应有的设施,看是否达到要求。
回复
victra
2010年01月08日 15:02:26
3楼
开关柜的基础,想说的槽钢吧。要求厂家订做的,一个围框叫底盘。自己加工,用6号槽钢,6米一段,两头去掉约5公分,根据柜排的长度焊驳。
这些属于电气施工的,土建的开关柜的基础是预埋铁200×100×5mm嵌在地里,面与地面平。还有另一种比较的方法,不用预埋铁,直接摆好槽钢在内四侧每隔一段距离打膨胀螺丝,再与槽钢点焊。
槽钢的平整度用透明的注水胶管打水平,兼用水平尺。
回复
tank-----no.1
2010年01月09日 10:48:25
4楼

开关柜基础有在电气图上,也有在土建图上。但最好都是用予埋铁件,测量水平用水准仪最好。
回复
lingxuct
2010年01月09日 11:04:18
5楼
如果土建做开关柜基础槽钢的预埋铁(板)有200块,你用什么方法“验收”这200块预埋铁(板)中有多少块是合格的,哪几块是不合格的,不合格的如何处理?
回复
victra
2010年01月09日 22:47:56
6楼
回#4楼:预埋铁的埋设,按照供电局指定的电力设计院出的土建配合图,按图施工。它还付有预埋铁的大样图,标识尺寸。土建配合图主要用作接地极的埋设、电缆沟的开挖、排气扇、门和窗的大小位置。保证变配电设备的运行时对墙的安全距离。
题外话;好多小区,变配电室由建筑单位施工,他们都讲情愿起高楼不想搞变配电室,可能是施工思维转不过弯。更甚的是,开发区厂用变配电室,业主找那些游击队,亲爱的洗脚上田的农民伯伯。有一次,验收,哦,晕了,没有柜底沟,单芯缆怎样上低压断路器,图纸明明白白表明下进线的。

回#5楼:这个预埋铁的验收,属于土建的范畴,业主的问题,我们是电气施工单位,无土建施工资质。我们只管室是否具备进场施工条件,关键是设备安装上去对墙的距离够不够。

提的问题,有点像做市财政局拨款工程,完工核数的审查,呵呵,有意思。各地的验收可能有所不同,观点视角也有所不同。
回复
lingxuct
2010年01月10日 10:18:27
7楼
“回#5楼:这个预埋铁的验收,属于土建的范畴,业主的问题,我们是电气施工单位,无土建施工资质。我们只管室是否具备进场施工条件,关键是设备安装上去对墙的距离够不够。”?????

要安装柜子的预埋铁不是电气验收?
如果200块中有60块不能用怎么办????
回复
victra
2010年01月10日 12:15:18
8楼
回#7楼:预埋铁的施工是属于土建配套范畴,是土建验收;我们是电气设备安装的,是电气验收。
按照《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》中的1.0.9条 二、设备安装前建筑工程应具备下列条件:3.预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固。
最重要的依据是电气施工合同,列明甲方(业主)的责任,实际上预埋铁固定好,铺好水泥,与室内地面平整。我们没土建资质,又不是我们施工的,关我们电气施工单位什么事。请问你根据什么方面认为是电气施工的范畴?
回复
红苹果
2010年01月10日 13:38:49
9楼
具体谁验收这个不清楚,不过我也感觉应该是土建这块验收。
设计时候,电气给土建提的资料,预埋板等都是土建专业做的,应该是土建验收吧。
电气该提的资料好象也不是很多,主要是电缆沟、穿线管、油池、预埋基础之类的,其他的门窗啊等,土建专业的规范里都有这些。
一般预埋的铁板不会很多,露出地坪2mm左右,上面点焊基础槽钢。
回复