小弟是个新手,在一内湖游船上安装了一台20个KW的风冷模块机,现由于游船上发电机没有中性点,也就没有零线,跪求如何解决零线的问题!!!
小弟是个新手,在一内湖游船上安装了一台20个KW的风冷模块机,现由于游船上发电机没有中性点,也就没有零线,跪求如何解决零线的问题!!!
2楼
PE线接船壳 与水接通
回复
3楼
发电机没有引出中性线,哪就用IT系统算了,刚好不用零线,呵呵,
回复
4楼
~灌水一下~(重複回復)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
個人意見(比較浪費)
加個三相隔離變壓器~
自行產生中性綫~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
5楼
使用IT接地型式,参见“GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求”。
回复
6楼
回复
7楼
有没有哪位高人知道
船用空调 冷热源
回复