消防竖管应至少每两根竖管相连,组成环状管网怎么理解?
shiaoping
shiaoping Lv.3
2010年01月08日 08:51:36
只看楼主

规范规定,当室内消防竖管为两条或两条之上时,消防竖管应至少每两根竖管相连,组成环状管网怎么理解?

规范规定,当室内消防竖管为两条或两条之上时,消防竖管应至少每两根竖管相连,组成环状管网怎么理解?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
shiaoping
2010年01月08日 08:52:16
2楼
是不是应该按图片1画?
回复
w-jwei
2010年01月08日 09:02:09
3楼
有条件的话最好按1画,但如果上面无法连,或者是像错层,就按2画!按2画的话,注意底环上阀门要加好!!
回复
shiaoping
2010年01月08日 18:57:12
4楼
:victory: 谢谢
回复
winsonmaisheji
2010年01月09日 12:02:39
5楼
请问一下图片2是不是算下部环网?
回复
raypan
2010年01月09日 13:15:34
6楼

不算 环网,只是支线
回复
winsonmaisheji
2010年01月09日 14:11:46
7楼
图片1算吗?我对环网不是很理解
回复
求是
2010年01月09日 15:47:11
8楼

观点相同
回复
chenzq_001
2010年01月09日 22:16:16
9楼
你阀门设计好像都不对 你看一下你如果检修的话 停多少立管呀 我晕
回复
shiaoping
2010年01月10日 12:56:06
10楼
没详细画细节,只画了几根立管表示一下,因为对条文中“每两根立管应相连”理解有两种,所以画了几根立管表示一下这“每两根相连”是哪一种?
回复
w-jwei
2010年01月15日 15:47:18
11楼
立管上下均设阀门,环管上适当增设检修阀就行了!!
回复

相关推荐