水系统试压时,设备要从系统隔绝开吗?
ttongku
ttongku Lv.2
2010年01月06日 21:22:36
只看楼主

水系统试压时,要按1.5倍的工作压力试压。那么设备也要承受这么大的压力?

水系统试压时,要按1.5倍的工作压力试压。那么设备也要承受这么大的压力?
免费打赏
零星
2010年04月08日 14:55:56
12楼
要分开的,管道么有冲洗过,万一把设备堵了,麻烦大了
回复
haiyan9928
2010年04月16日 21:59:48
13楼
做精了一样牛
回复
gpf0805
2013年03月02日 11:08:09
14楼
不能分离 不现实
回复
gpf0805
2013年03月02日 11:08:49
15楼
对于对水质要求严格或者精密的工艺设备来说,管路试压的时候一般要分隔开来试压的。我觉得施工的时候仅仅按照国家规范的标准来衡量,国家规范是最低标准,但是为了设备的安全性,一般不与管路系统同时试压。
回复
gpf0805
2013年03月02日 11:09:51
16楼
系统管路压力试验,必须要将设备隔离开,在国内做项目一般都不隔离,若给外国人做项目是要求隔离的,你就多准备一些旁通管路和法兰吧。不要忘记了,试压完后事系统冲洗,能把脏东西冲进设备吗?
回复
wjp43330792
2013年09月03日 22:46:46
17楼
我觉得得分区域 比如说在北方往往考虑冬季是不是可以实现供暖所以很多情况下设备是不敢进水的 按规范里面的是管道冲洗后才能和设备连接
回复

相关推荐

APP内打开