水系统试压时,设备要从系统隔绝开吗?
ttongku
ttongku Lv.2
2010年01月06日 21:22:36
只看楼主

水系统试压时,要按1.5倍的工作压力试压。那么设备也要承受这么大的压力?

水系统试压时,要按1.5倍的工作压力试压。那么设备也要承受这么大的压力?
免费打赏
荒村听雨2004
2010年01月10日 21:19:32
2楼
根据工业金属管道工程施工及验收规范GB 50235—97 7.5.3.6规定: 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设
备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试
验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15 倍时,经建设单位同意,
可按设备的试验压力进行试验。

[ 本帖最后由 txlai2005 于 2010-1-10 21:22 编辑 ]
回复
yafmagic
2010年01月11日 17:29:13
3楼
要的.:)
回复
wuningwuxian
2010年01月11日 19:48:01
4楼
不能分离 不现实
回复
lizhimingcomeon
2010年01月13日 17:05:12
5楼
要分开
回复
nmgxp
2010年01月16日 14:40:25
6楼
要么按照规范“ 当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设
备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试
验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15 倍时,经建设单位同意,
可按设备的试验压力进行试验。”
要么分开
否则设备要被损坏的
再就是不试验
呵呵
回复
rockfellor_em
2010年01月17日 01:00:39
7楼
应该要的,试压的目的就是看在压力波动时系统的安全和密封性.只试管路无法判断整个系统的耐压情况.而且确实存在设备本身密封性能不好的情况的.
回复
omiga.yang
2010年01月24日 23:56:03
8楼
系统管路压力试验,必须要将设备隔离开,在国内做项目一般都不隔离,若给外国人做项目是要求隔离的,你就多准备一些旁通管路和法兰吧。不要忘记了,试压完后事系统冲洗,能把脏东西冲进设备吗?
回复
gs411
2010年02月02日 10:45:39
9楼
做过的工程一般都把设备隔开了,楼上说的对,还要考虑冲洗呢。
回复
torlon
2010年02月05日 14:40:20
10楼
严格按规范进行。。。。。。
回复
ygf19817300
2010年04月01日 16:54:07
11楼
对于对水质要求严格或者精密的工艺设备来说,管路试压的时候一般要分隔开来试压的。我觉得施工的时候仅仅按照国家规范的标准来衡量,国家规范是最低标准,但是为了设备的安全性,一般不与管路系统同时试压。