消防水池和泵房
xzymjh
xzymjh Lv.4
2010年01月06日 21:00:12
只看楼主

消防水池在室外,泵房在楼内,最多能离多远

消防水池在室外,泵房在楼内,最多能离多远
免费打赏
zhenxin02151037
2010年01月07日 10:00:12
2楼
严格上讲,消防泵要自灌,那你就看最低水位扣掉吸水管水损能不能还高于第一级叶轮
但实际工程设计中,很少保证自灌,最低水位低于第一级叶轮不要太低就行,视水池面积和水深而定
回复
lichangan
2010年02月09日 15:38:42
3楼
保证自灌,吸水管阻力损失,不得大于水泵可吸上高度。
回复
gyj2003
2010年02月09日 16:23:02
4楼
同意3楼的