我想在家自己装一个简易的水源空调 买了一个压机 四通换向阀 膨胀阀 一些铜管 风机盘管 管道泵 直接用家里的井 蒸发器冷凝器 自己用铜管焊好放一水箱中 大家看行不行呀 帮我搞套方案呀 小弟拜上
我想在家自己装一个简易的水源空调 买了一个压机 四通换向阀 膨胀阀 一些铜管 风机盘管 管道泵 直接用家里的井 蒸发器冷凝器 自己用铜管焊好放一水箱中 大家看行不行呀 帮我搞套方案呀 小弟拜上
22楼
好事情,支持!
回复
23楼
学习一下,呵呵,谢谢分享资料
回复
24楼
回复:你要那么多东西干嘛哪?去旧货市场买几个空调的室内机通上井水就OK了,井水一般在18°C左右。
回复
25楼
我想在家自己装一个简易的水源空调 买了一个压机 四通换向阀 膨胀阀 一些铜管 风机盘管 管道泵 直接用家里的井 蒸发器冷凝器 自己用铜管焊好放一水箱中 大家看行不行呀 帮我搞套方案呀 小弟拜上
太有材了,研究出来先别申请专利,让哥们我先用用。
回复
26楼
楼主有才。
需要注意:
1、你的控制怎么做?温度控制开停机?
2、你的水箱估计不能承压,所以你的机组应该是要放在系统高点;
3、冷凝器和蒸发器换热效果肯定是不佳的,你的换热面积要控制好,否则系统高压,低压控制不好,容易烧毁压缩机,系统故障增多。
4、自己组装系统,要注意氟系统清洁,铜管最好冲氮焊接,高压侧一定注意焊接工艺。工艺不好,你这个机器很危险。
5、建议你做水路换向的水源热泵系统。
回复
27楼
我还是建议你最好买两个换热器,然后再组装,这样就保险多了!
回复
28楼
这位老兄说的都到点子上了。
温度控制,我觉得可以加一个单片机,蒸发器和冷凝器上各加两个温度传感器。
冷凝器进水温度低温(比如40°C)启动,高温(比如45°C)停机。
否则,压缩机一直工作的话,运行费用也会不少。
回复
29楼
楼主的DIY精神可嘉啊:call:
不过涉及的内容很多啊,自控、制冷系统设计,建议楼主到制冷版请教。
简单点的话,是否可以考虑将旧的分体空调改造下呢?将室外的冷凝器改成水冷再改下控制部分:handshake
对了,你准备做成水冷冷水的啊?还两个水箱换热器,这样更复杂了。
[
本帖最后由 cz_zzj 于 2010-1-16 11:25 编辑 ]
回复
30楼
我也有这样的想法 ,就是还没有完整的一套方案 学习中
回复