7000kw的高压电机采用全压起动!
mychongqing
2005年07月20日 13:49:53
只看楼主

7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!

7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!
免费打赏
liufengjian2008
2006年04月12日 13:34:11
32楼

是的呀,NLB我们的向他学习呀,是电气的大师,
回复
cgh5123
2006年04月12日 14:12:22
33楼
用真空接触器启动高压电机是否比真空断路器要便宜些呢?
回复
wjjoly1
2006年04月12日 14:33:01
34楼
我们以前用的全套德国的电气设备,水泵8000kw是俄罗斯的,全部是进口的,国产的没有见过!
回复
nlb
2006年04月13日 12:46:26
35楼

要便宜多了。
回复
ccm9810204
2006年04月14日 11:16:50
36楼
21楼的说法倒是值得注意
回复
cgh5123
2006年04月15日 15:05:28
37楼
用真空接触器启动高压电机,有什么其它方面的要求吗?比如说对电机的功率、启动的方式等等......
回复
qdfdcsj
2006年04月16日 09:23:46
38楼
电机功率不超过1000kw,直接启动即可
回复
shatanmanbu
2006年04月16日 11:30:21
39楼
NLB大师:我是一个电工爱好者,我想请教你一个问题。“怎样计算电机是全压启动还是降压启动?”盼回
谢谢!
回复
xianxin998
2006年04月16日 12:40:20
40楼
我处35/6kV变压器,1000kW以下22台水泵电机全采用全压起动,运行了三十多年。老式多油、少油开关都行了,别说现在的先进开关。
回复
nlb
2006年04月18日 12:23:32
41楼

参考一下下面的帖子:
http://co.163.com/forum/content/225_69684_2.htm
应优先考虑全压启动方式,如果全压启动方式不能满足要求,则考虑降压启动方式。
电机起动压降的计算公式可见《工业与民用配电设计手册》。
回复