7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!
7000kw的高压电机采用全压起动的你们有不没实例!不计变压器容量来讨论!
32楼
是的呀,NLB我们的向他学习呀,是电气的大师,
回复
33楼
用真空接触器启动高压电机是否比真空断路器要便宜些呢?
回复
34楼
我们以前用的全套德国的电气设备,水泵8000kw是俄罗斯的,全部是进口的,国产的没有见过!
回复
35楼
要便宜多了。
回复
36楼
21楼的说法倒是值得注意
回复
37楼
用真空接触器启动高压电机,有什么其它方面的要求吗?比如说对电机的功率、启动的方式等等......
回复
38楼
电机功率不超过1000kw,直接启动即可
回复
39楼
NLB大师:我是一个电工爱好者,我想请教你一个问题。“怎样计算电机是全压启动还是降压启动?”盼回
谢谢!
回复
40楼
我处35/6kV变压器,1000kW以下22台水泵电机全采用全压起动,运行了三十多年。老式多油、少油开关都行了,别说现在的先进开关。
回复
41楼
参考一下下面的帖子:
http://co.163.com/forum/content/225_69684_2.htm
应优先考虑全压启动方式,如果全压启动方式不能满足要求,则考虑降压启动方式。
电机起动压降的计算公式可见《工业与民用配电设计手册》。
回复